A ver, lo que entiendo de la documentación subida por silen, es que tienes un parámetro, el p14, que es el tiempo máximo de funcionamiento continuo del ciclo acs con aerotermia. Viene de fábrica a 6 horas, y permite hasta 10. Cuando se pone en acs la máquina, y dirige el agua caliente por la v3v hacia el serpentín del interacumulador, va a estar como máximo las horas que dice p14 intentado calentar el acumulador. Si tienes 6, como viene de fábrica, en 6 lo deja y vuelve a calefacción. Lo deja siempre que no haya conseguido alcanzar la consigna de acs, si la alcanza antes de 6 horas, ya cambia a calefacción. Una vez entra en modo calefacción, no vuelve a acs hasta que pasen como minimo 2 horas, antes es imposible, la máquina no lo permite. Sólo creo que es posible si el usuario apaga la calefacción desde el mando, pues lo incompatible dice el manual que son calefacción y acs, y una vez cumplido un ciclo de acs, si la máquina está en calefacción y tiene demanda de calefacción, no permite que se enfríe la casa y tira seguido dos horas con calefacción. Si la apagas (la calefacción), y el acs demanda porque se ha consumido o enfriado, seguramente vuelva la bomba de calor a calentar el acs.