jebesat escribió:
Ambas opciones son buenas.
El digital lo he usado con la app, pero yo trabajo climatización industrial, y abro la máquina, pongo los termómetros, cierro las tapas, y temporiza 5 minutos y luego arranca. En el golpe del arranque a veces me perdía la conectividad con el móvil, me tocaba apagar la maquina, y abrir otra vez, pulsar el botón... (O abrir con ventiladores en marcha y meterte dentro con ellos en marcha, imaginas que es arriesgado...). Por eso no los uso mucho.
El otro, de mano, lo he usado en frío comercial, que ahora no toco: camaritas y cosas así, donde tienes los tubos de la unidad condensadora a mano y no dentro del cajón del ventilador como las roof top.
Ahora uso estos de pinza con muelle que te dije porque puedo poner varios en líquido, descarga, aspiración, cierro la tapa y saco los cables por una rendija.
Pero todo lo de testo me gusta.
En cuanto a los incondensables, dejas la botella a temperatura ambiente un tiempo y pones manómetros en la botella. Mides la temperatura ambiente, del aire, ejemplo 12 grados. Miras la presión de la botella, 12 bares. Coges la tabla presión/temperatura del 410a y compruebas si corresponde esa temperatura saturada a esa presión. Ya está. No lo hagas sin sacar el gas porque tendrás agua a una temperatura y aire ambiente a otra, y se complica.
En cuanto a si en modo calor o modo frío el exceso de gas es más evidente: en modo calor al ser un intercambiador de placas que tiene menos capacidad tal vez pudiera darte más problemas. Podría no ser eso, pero si no sacas el gas no lo sabes.
Si recuperas, hazlo con la bomba de agua en marcha, forzada, no congeles el intercambiador.
Gracias Jebesat. Pues dado que es una máquina grande con bastante consumo tomo nota de tus comentarios sobre las pinzas inhalambricas y me quedo con este
www.testo.com/es-ES/termometro-testo-905-t2/p/0560-9056
Gracias por la explicación de como hacer la prueba de incondensables, pues no lo tenía claro, porque si la bombona donde se confine el gas siempre va a tener una parte en liquido y otra en gas y al medir en la superficie de la bombona la temperatura debería de variar desde la parte inferior a la superior.