Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Sustitucion Compresor BRISTOL R-22 por COPELAND

Sustitucion Compresor BRISTOL R-22 por COPELAND hace 5 años 3 meses #188316

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
Buenas tardes compañeros... Mi duda es mas de normativa que mecanica y posible compatibilidad..
Tengo un equipo de climatizacion en un banco que ha dicho basta el compresor. Se trata de un BRISTOL modelo H2BG124DBEE equipado con 16kg de R-22. Al parecer BRISTOL ha cesado su actividad como fabricante de compresor y el modelo alternativo en COPELAND es el ZR125KCE TFD 455 . Mi pregunta es: La normativa me permite reutilizar este gas de nuevo con el nuevo compresor? Y otro consejo mejor COPELAND o MANEUROP? Algun consejo me vendria muy bien. Gracias de antemano a tod@s.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Sustitucion Compresor BRISTOL R-22 por COPELAND hace 5 años 3 meses #188317

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
siempre que el gas se use para el mismo cliente puedes usarlo lo que esta prohibido es utilizar ese tipo de gas en otras instalaciones de otros clientes
sobre las marcas que mencionas la que mejor se adapte a el tipo de instalacion , espacio , y alimentacion de lineas ya que los antivibradores en los compresores maneurot se deben de colocar en vertical ya que el giro de su eje así va al contrario que la mayoría de semihermeticos que su eje rota en horizontal , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, celsius, biel1

Sustitucion Compresor BRISTOL R-22 por COPELAND hace 5 años 3 meses #188318

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Discrepo. Desde diciembre de 2014 ya no se puede utilizar, manejar, R-22 ni siquiera para las labores de mantenimiento de un equipo y aunque sea el refrigerante del propio del equipo.

Si en labores de mantenimiento hay que manejar el refrigerante clorado solo cabe, normativamente, recogerlo y llevarlo a su destrucción por la empresa gestora de residuos autorizada. La maquina hay que adaptarla a un gas fluorado autorizado.

Y con razón. En "la recarga" de un equipo de clorado con su mismo gas siempre hay trampa.

envira.es/es/desde-el-1-de-enero-esta-pr...-de-equipos-con-r22/

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, cazador1986

Sustitucion Compresor BRISTOL R-22 por COPELAND hace 5 años 3 meses #188428

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Hola compi,extrae todo el aceite del equipo y limpialo bien,te aconsejo gas refrigerante r422d,trabaja casi igual que el R22,pero el aceite anterior deben ser extraido completamente,los hfc's van con aceite POE.consejo,recuperar todo el R22 y llevarlo a destruir.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.196 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information