Hola, y feliz año.
Estamos con una reparación de esta máquina, en la placa no se ve ya modelo. Es una unidad bomba de calor partida, con condesadora axial y dos circuitos independientes , gas 407C y potencia unas 38.000 fr, la interior puede ser BCVI 454 y la exterior pudiera ser SQH150K/AHO-454-BG-38.
No sabemos de su vida, posiblemente le hayan metido gas hace poco, pero cargando, sin vaciar ni meter a peso.
Los datos medidos:
Circuito 1:
Tª ext: 1º tª int: 15º tªdescarga: 93.2 Consumo: 11.47 A Pres. baja: 10 psi Pres. Alta: 185 psi.
Este circuito pasado un tiempo despues de parar el circuito 2, da error 21.
Cicuito 2:
Tª ext: 1º tª int: 15º tªdescarga: 112º Consumo: 15.2A Pres. baja: 50 psi Pres. Alta: 370 psi.
Este circuito pasado un tiempo despues de parar el circuito 2, da error 22 (presostato alta,termico ventilador, termico compresor). No tenemos información pero habrá saltado por alta. Otras veces si ha sido el térmico del compresor.
Ciruit0 1 error 12. (que es lo mismo pero en cirucuito 1).
Los circuitos son independientes.
En las 5 horas que estuvimos no hizo ningún desescarche, la batería tampoco se escarchó complétamente.
La verdad, se nos está atragantando la avería, la máquina es vieja, pues trabaja 24 horas/365 dias.
Funciona bien un tiempo, pero al cabo de un dia otra vez error, distintos errores.
Creemos que tenemos dos averías o tres, cicuito 2 exceso de gas, o compresor. En el circuito 1 ni idea, y luego el tema que no desescarcha.
¿Alguna orientación?, Además, como hace el desescarche estas máquinas?, lleva una sonda de desescarche en la parte de abajo por cada circuito, y luego un temporizador que se puede poner a 30, 60, 90 mn. Cada 30/60/90 mn, lee sonda y si hay hielo desescarcha?
Gracias