buenas.. tengo una consulta tecnica. resulta que me robaron el evaporador del a/a. osea me quedo el condensador. es de 3500 frigorias. consegui un evaporador de un equipo pero de 2500 frigorias. cuales son las precauciones que debo tener para que el equipo me funcione bien.?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Evaporador y Condensador
hace 5 años 3 meses #188373
Tienes muchos factores para que sea a la inversa , es decir que no te funcione bien y luego otro punto sería durante cuanto tiempo te duraría el compresor en ésas condiciones ( hay entra en juego el fabricante del compresor) .
Cómo mínimo deberías ajustar la carga de refrigerante muy precisa así como los caudales de ventiladores en unit interior y exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Evaporador y Condensador
hace 5 años 3 meses #188374
Entiendo lo de la carga de refrigerante. Como el evaporador es de radiador mas chico tendria q tener al compresor funcionando con menos refrigerante. Ahora eso me afecta al compresor. Y en caso de que ambos no son compatibles con el refrigerante x mas vacio q le haga al evaporador me traera problemas?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Evaporador y Condensador
hace 5 años 3 meses #188389
Entiendo lo de la carga de refrigerante. Como el evaporador es de radiador mas chico tendria q tener al compresor funcionando con menos refrigerante. Ahora eso me afecta al compresor. Y en caso de que ambos no son compatibles con el refrigerante x mas vacio q le haga al evaporador me traera problemas?
Menor refrigerante cuando tienes un mismo caudal compresor , en éste caso mayor .
Independientemente del vacío ( que es imprescindible para retirar la humedad e incondensables del circuito) la unit interior te da una capacidad , con un determinado refrigerante , si modificas ésas , te modifica el resto .
Piensa en porque los zapatos vienen siempre en parejas y en sus cajas .
Ahora ponte a andar con un zapato en un pie con talla 35 , y en el otro con talla 40 ¿cómo reaccionará tú cuerpo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Evaporador y Condensador
hace 5 años 3 meses #188394
Haciendolo funcionar asi.. con dicha unid interior (2500frig) y dicha unid exterior (3500frig) que vida útil le das al compresor?
No dices nada de los modelos de las maquinas así que es posible que según la electrónica que lleven no funcione, por no reconocerse entre las unidades, esa combinación.
Por otro lado si las maquinas no llevan mucha electrónica es posible hacerles funcionar bien únicamente colocando la unidad interior, de menor potencia nominal que la exterior, a velocidad de ventilación alta, y sin ningún problema y a demás la cargas o la ajustas de refrigerante con el recalentamiento preciso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.