Tarjeta solamente tendrá en la unit interior y casi seguro que no llevará ni sensor de descarga , cómo mucho sensor intercambiador exterior y ambiente .
Y la causa más probable de la avería sea , falta refrigerante , calienta el sensor del intercambiador interior >45ºC y verás cómo no se bloquea por avería .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Split roca York DBO 570 AG Se para en calor
hace 5 años 2 meses #188626
Por lo general las presiones relativas del 407c son la alta entre15 y 17 Bars y la baja en 4 y 5 Bars. No obstante els 407c tiene un desplazamiento de 7k ademas de las presiones observa si el el subemfriamiento i el recalentamiento son correctos
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
La presión de alta en modo calor ronda entre los 18 a 21 kg/cm2 .
Si la cantidad de refrigerante es pequeña ( pérdidas inferiores a un 40%) y añades refrigerante para compensar , la pérdida de capacidad puede ir hasta un 5 % , por las características del propio refrigerante .
Puedes añadir el refrigerante perdido o si quieres haz la prueba que te comenté y después verifica fugas , retira refrigerante y realizas nueva carga .
El administrador ha desactivado la escritura pública.