Aparte de una falta de refrigerante , los elementos que te pueden fallar son el sensor de descarga ( causa falta refrigerante) o el sensor del intercambiador interior ( también se podría dar la tarjeta electrónica , causa menos probable).
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Split roca York DBO 570 AG Se para en calor
hace 5 años 2 meses #188533
El sensor del intercambiador interior te refieres al que hay dentro en el evaporador en un tubo... Ese está cambiado y el de ambiente también y sigue igual
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Split roca York DBO 570 AG Se para en calor
hace 5 años 2 meses #188536
Buenos dias, la respuesta a tu pregunta te la esta dando el parpadeo del led en el Split. Si indicas el modelo y el numero de parpadeos cortos del led quizas pueda ayudarte. Salut
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Split roca York DBO 570 AG Se para en calor
hace 5 años 2 meses #188541
Buenos días compañero.
Eso fue lo primero k mire y no encontré nada, ya que el led de operacition parpadear continuamente sin pausa y el led de calor fijo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Split roca York DBO 570 AG Se para en calor
hace 5 años 2 meses #188542
Hola de nuevo, mil disculpas por mi post anterior, he visto que es una DBO
En el post de Pepe_Elpepa de hace 4,5 años he encontrado este valioso documento, he copiado el enlace al documento abajo, si es esta veo que es totalmente mecanica por lo que deduzco que la averia sera uno de los "LAK" como lo denominan ellos. Salut
TEMA: averia roca york dbo-120 de forofrio : www.forofrio.com/index.php/foro-24/27-co...roca-york-dbo-120-bg
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.