Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189736

  • Goibumin
  • Avatar de Goibumin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola amigos del foro.

Mi consulta es acerca de cómo deberían actuar los equipos de climatización (ventilación, extracción y unidades de refrigeración como VRV) en caso de incendio.

He leído diferentes formas de actuar.....
1- Parar la aportación de aire y encender la extracción para quitar el humo.
2- Dejar en marcha la extracción y también la aportación para meter aire fresco y bajar la temperatura del incendio
3- Parar todo....

Tengo duda acerca de cuál es la más adecuada y si existe alguna normativa definida acerca de esto.

Muchas gracias!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189741

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Desconozco si existe normativa sobre el tema. Lo que si e realizado puestas en marcha de instalaciones de clima y en mis cuadros eléctricos e tenido que modificar la maniobra para que desde el control de incendios parase los climatizadores y extractores no así la producción y también las compuertas cortafuegos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Goibumin

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189746

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hay que repasar la norma Sección SI 1
Propagación interior .
Dependiendo de los locales varía , en equipos conductos que climaticen distintas zonas hay que instalar compuertas y paro del equipo , también se pueden instalar exutorios por ventilación natural o forzada en las escaleras .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Goibumin

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189752

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
claro que hay una normativa, pero es que me gustaria ,saber si tu pregunta es de estudios , o es en relacion con el trabajo,
todos los edificios publicos o instalaciones estan obligados a tener una instalacion de contraincendios,y que funcione todo, se hacen sus revisiones y pruebas , con su centralita en manual y en automatic,si suenan todas las alarmas detectores de incendios, extintores , agua etc etc presiones etc en mangueras de incendios grups de presion funcionamiento , bombas presostatos , etc etc los edificios estan obligados a tener compuertas corta fuegos, y en cada maquina o cerca un extintor colgado, y los carros de polvo colocados en los puestos, que se indican en los planos para la red de contraincendios, los mejores detectores de humos que conozco son los suizos de cerverus,
el boe es igual para todos no es una normativa aqui ,y otra para el casal de la selva girona, o isla cristina,
luego una refineria tiene sus propias normas internas ademas de las de industria, sal
cada maquina tiene sus compuertas en el caso de una maquina un motor los conductos de una planta a otra tienen sus compuertas , segun que instalacion asi de preparada estara para cada caso, pero todas tienen sus compuertas,tienes infinidad de temas que pueden colocar en una instalacion por eso te pregunte si es un plan de estudios , hay que ver instalaciones, sal.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Goibumin

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189754

  • boecesar
  • Avatar de boecesar
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 34
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 0
En España. Para empezar es necesario saber si la instalación está sujeta a RITE; la cual tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, regula lo relativo al diseño, instalación y mantenimiento de las instalaciones de climatización (ventilación, calefacción y refrigeración) y de producción de agua caliente sanitaria.
Si no está sujeta a RITE tendrá una reglamentación propia.
Por ejemplo; una fábrica de pinturas tendra su propio reglamento, pero el área de oficinas estará sujeta a RITE, por lo mencionado anteriormente.

Bien en el RITE en la IT (instrucción técnica) 1. 3. 4. 3 establece que las instalaciones térmicas están sometidas a las exigencias del CTE en materia de protección contraincendios.
También establece lo relativo a las compuertas cortafuegos.
Tener en cuenta que está PROHIBIDO instalar compuertas en conductos de extracción de aire de aparcamientos, evacuación de humos de cocinas y evacuación de PDC (productos de la combustión).
También se habla en la IT 1.3.4.2.2.5
en lo relativo a los pasillos.

En cuanto a los exutorios, cada vez se tiene más en cuenta lo relativo a la eficiencia energética.
Y los exutorios que trabajan con tiro natural, el local estará sobrepresionado para facilitar la evacuación de humos y habrá exutorios en paredes opuestas. Por el tema del viento en contra del exterior.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Goibumin

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189755

  • Goibumin
  • Avatar de Goibumin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Mi pregunta es acerca de una instalación real en un edificio de oficinas, sin garaje ni cocina.

En efecto, el edificio dispone de su instalación contraincendios compuesta por diferentes elementos tales como detectores, extintores, BIEs, compuertas cortafuego, disparo de gas inerte (FE-13) en determinadas estancias.....etc y una empresa externa realiza el correspondiente mantenimiento a la instalación anti-incendios.

El tema es que la central de incendios, cuando detecta un incendio, manda una señal al sistema que gestiona la climatización del edificio. Ese sistema controla diferentes elementos de climatización como extractores, ventiladores, fancoils, enfriadoras, calderas, VRVs, UTAs, recuperadores, etc.... y mi pregunta era acerca de cuál es el procedimiento a actuar de esos elementos de climatización en caso de recibir la señal de alarma por parte de la central de incendios.
Última Edición: hace 4 años 11 meses por Goibumin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189762

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno pues parece que es una instalacion, te cuento toda instalacion tiene sus planos y sobre los planos se ven todo tipo de instalaciones como esta, y si no te dan planos pues sobre el terreno ,
el sistema suele funcionar como dices, pero en cuanto a las maquinas hace falta saber como esta la instalacion,hay que meterse en el sistema y ver como esta programado si esta segun normativa , o es una chapuza ,
el propio sistema te dira las maquinas que pueden trabajar o si se paran todas,o funcionar todas o parar por zonas, segun este el prigrama asi funcionara, sabes si las climat o otras unidades tienen termostatos de alarma de alta temp en rodamientos, o en motores hay muchos datos que se recojen en la central y se reflejan las alarmas al igual que l lo de incendios alarmas de filtros sucios, eso en la central en el ordenador si lo tienes esta metido todo y veras el funcionamiento, la normativa es una cosa y la realidad es otra , lo que se monte lo que funciona lo que no funciona, las revisiones, ensayos ,como funcionamiento de la instalacion en manual o auto, ver que funcionan todas las alarmas y es donde se ve lo que hay en la instalacion y que funciona,de pendiendo de la instalacion tendra mas o menos seguridades, no es lo mismo un edificio de oficionas sin mas , que no tengan terminales , que la central de datos de ibm guardia civil, hacienda , un hospital etc etc ,
la red de contra incendios funciona, mantiene la presion, se comprueba si pierde agua, si los presostatos estan bien.
esto se debe revisar a diario , por que si hace falta agua y no hay presion,en un incendio ya me diras,
pues todo esto estara en el ordenador del sistema y quien lo maneje sabra como estan las cosas,
si todo funciona correctamente ,asi que aprate de lo que diga la normativa , y todo lo que tu pongas de tu parte,
tienes una orden de trabajo diaria, tarbajan las 24 horas , es muy complejo, asi que las ordenes las dara el ordenador,
ordenes de cierre, apertura, funcionamiento, segun comentas la instalacion contra incendios esta bien completa,pero hace falta que funcione correctamente, y si no es asi ,algun dia puedes tener problemas si fueras el responsable,
con normativa o sin ella , hay que conocer la instalacion y su funcionamiento, hay que ver si la instalacion esta completa
o se dejaron por poner extintores,o no estan cargados o esta pasada la carga detectores alarmas etc etc y eso se ve segun los planos, te dire ten cuidado con eso, por que un descuido una alarma que no funciona, no te da alarma si es verdad que hay incendio no se reflejara en el ordenador, y eso es imparable, asi que ojo, sal..... suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

ACTUACIÓN CLIMATIZACIÓN EN CASO DE INCENDIO hace 4 años 11 meses #189763

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol... pero si dices que es una empresa la que lleva el tema de incendios ,por que te preocupa, el ordenador te dira como esta el sistema , y su funcionamiento , en cuanto a las compuertas, que maquinas deben o pueden trabajar, o parar, la orden la dara el ordenador supongo,y esta metidoen el programa, entonces sobre el terreno ver donde estan las compuertas etc etc
sal.....
Última Edición: hace 4 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.304 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information