Richofis escribió:
lo que no entiendo es que si tengo 6 metros de tuberia de 1 3/8 937 x 6=5622 gramos + 12,2kg =17822 gramos con esta cantidad aun me faltan 3,5 amperios para igualar al circuito que si funciona correctamente, o es que son 24,4 kg cada circuito, los manuales ciatesa parecen hechos para no aclarar o todo lo contrario y no encuentro el recalentamiento por ningun lado
a las cuantas horas de trabajo haces las medidas.
temperatura de cuarto donde esta el evaporador, temperatura ambiente donde esta el condensador, presión de alta, presión de baja, subenfriamiento, recalentamiento .
el amperaje`o el consumo de corriente es muy relativo a la carga de refrigerante, a la carga térmica, a la limpieza y/o suciedad del evaporador o el condensador, al tamaño del orificio y/o diámetro del capilar. por tanto el amperaje no es un buen indicativo de carga correcta de refrigerante.
carga el equipo con los 17 kilos y dale un tiempo prudencial para ver el desempeño del equipo (temperatura de setpoint lograda o no no), después de 4 ò 6 horas puedes evaluar, también, apagas ventiladores del evaporador y dejas que la maquina trabaje un buen rato y miras hasta donde se cubre de escarcha.
la carga térmica varia de cuarto a cuarto (temperatura de ambiente donde se encuentre el evaporador) y cuando los equipos, así sean del mismo modelo y capacitad, pueden variar sus consumos eléctricos y sus rendimientos.