Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: CIATESA ISV 315

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190066

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola buenas.necesito una luz,tengo unaa ciatesa isv 315 la cual tenia rota la rosca de la aspiracion(se le reparo la fuga se hace vacio,nitrogeno y vacio)ahora le cargo 12kg de 407c(estaba apuntado en la placa por alguien 12kg x 2) cargo en fase liquida y por alta con recuperadora arranco y salta por baja presion,el consumo es como 3A inferior al circuito 2 que funciona perfectamente,el uno BP 1,3 bar AP 15.2 bar . no se si me puedo fiar de los kg de refrigerante si tengo ue poner masa por distancia de tuberia, 6 mts aprox.en modo calor no salta. Poderia ser falta de gas o valvula termostatica malaparte de la fuga)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190067

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, dinos las temperatura de aspiracion y linea de liquido y revisa las especifiaciones tecnicas incluso poniendote en contacto con SAT por los datos aportado le falta gas. Salto termico en condensador y evaporador
www.motoreselectricos.eu/res/site89593/r...4050-J-2006-04-E.pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190070

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Hola Richofis comentas que el otro circuito funciona correctamente con la misma carga de refrigerante siendo así , revisaría la vet posible obstrucción , aguja atorada , bulbo o elemento termostático a perdido su carga .
Si es una Sporland o Alco se pueden sustituir , aunque normalmente se reemplaza el conjunto .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190071

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Hola buenas pues calcule para 5,5 metros de tuberia a 937gr mt 5,15 kg,mas 12,2 kg. Arranco ybfunciona bien 10 mints y empieza a caer oa presion de baja hasta los 2.5 bar aprox,mido entrada y salida evaporador y me da 16,9 de salto entra a -5.7 y sale 11.5, adjuntobfotos del manometro
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Las pinzas t estannen el evaporador (unidad interior) . Tambien me salta el presostato de baja a 3,7 bar aprox
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190072

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190073

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Richofis escribió:
Hola buenas.necesito una luz,tengo unaa ciatesa isv 315 la cual tenia rota la rosca de la aspiracion(se le reparo la fuga se hace vacio,nitrogeno y vacio)ahora le cargo 12kg de 407c(estaba apuntado en la placa por alguien 12kg x 2) cargo en fase liquida y por alta con recuperadora arranco y salta por baja presion,el consumo es como 3A inferior al circuito 2 que funciona perfectamente,el uno BP 1,3 bar AP 15.2 bar . no se si me puedo fiar de los kg de refrigerante si tengo ue poner masa por distancia de tuberia, 6 mts aprox.en modo calor no salta. Poderia ser falta de gas o valvula termostatica malaparte de la fuga)
el compresor y los sistemas de protección están antes de la válvula de 4 vías... considero que habría que mirar: carga térmica, filtros ventiladores internos. taponamientos en las válvulas, dado que la carga de refrigerante sea la correcta.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 10 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190074

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.motoreselectricos.eu/res/site89593/r...50-A-definitivo-.pdf
fíjate en la pagina 7 en carga de refrigerante. dice que el modelo ISV (315) requiere 24.4 Kg
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190076

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Esos 24 entiendo que son la suma de los 2 circuitos por lo tanto serian 12,2 cada uno o 24 cada uno?y casi 1 kg por metro de tuberia a partir de 6 mts entiendo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190085

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
www.motoreselectricos.eu/res/site89593/r...4050-J-2006-04-E.pdf
en la pagina 11 encontraras la carga en gramos por metro.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190102

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
lo que no entiendo es que si tengo 6 metros de tuberia de 1 3/8 937 x 6=5622 gramos + 12,2kg =17822 gramos con esta cantidad aun me faltan 3,5 amperios para igualar al circuito que si funciona correctamente, o es que son 24,4 kg cada circuito, los manuales ciatesa parecen hechos para no aclarar o todo lo contrario y no encuentro el recalentamiento por ningun lado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190104

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues yo no entiendo cual es el problema, si la maquina tiene dos circuitos , no pueden trabajar igual ,
el recalentamiento, tienes en la sala de jose en evaporadores, en evaporadores en clases tienes mas de 200 videos. en fichas, hay toda una coleccion de lo que es el recalentamiento, escrito fotos videos, hay que entender que es el recalentamiento, para que sirve, las maquinas no trabajan igual por muchas razones , si deben estar dentro de los parametros que dice el fabricante, pero el circuito de aceite y el circuito frigorifico, nunca estaran igual sal..
no encuentras el recalentamiento,
una recomendacion!!
el recalentamiento del refrigerante es uno delos valores fundamentales en climatizacion, es la diferencia entre la temp del fluido a la salida del evaporador y la temp de evaporacion( leida en el manometro
RC recalent... nos da idea de la cantidad de gas en el circuito
RB recal.... bajo ( menos de 2ºc ) indica un exceso de fluido en el evaporador
RA recal..... alto ( mas de 10 ºc ) indica una falta de fluido en el evaporador,
nunca se procedera a una recarga de fluido sin haber controlado previamente SE y RC, sal.......a
Última Edición: hace 4 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

CIATESA ISV 315 hace 4 años 10 meses #190105

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77

recalentamiento, las lecturas seran en funcion del gas con que se trabaje.te digo tiene el foro cientos de videos sobre este tema ,
Última Edición: hace 4 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information