hola gente ! quisiera saber si alguien puede brindarme ayuda, les cuento : fui a ver un aire marca BGH piso/techo, el ,mismo tiene el problema que, cuando lo pones en modo calor, arrancan los forzadores de la unidad interior , manda señal para la válvula de 4 vías pero no pega el contactor del compresor. en la plaqueta de la unidad exterior hay 3 leds de los cuales el del medio queda prendió.
si lo pongo en modo frío arranca todo bien .
le chequeé el gas y esta ok , aunque tiene un poco de retorno por baja pero estimo que se debe a las bajas tempraturas exteriores (10C)
desde ya estaré agradecido a cualquier ayuda .saludos cordiales Diego.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
aire BGH modelo bscv60ctk4 no entra en calor
hace 4 años 8 meses #190385
Hola , un saludo .
Por lo que comentas todo apunta a un fallo en el sensor de pozo de la unit interior , igual sea desvalorizado.
Ten cuidado con ése retorno de líquido en modo frío , en modo calor igual te hace saltar las protecciones térmicas del compresor.
hola silenbloc volví a este tema para decirte que efectivamente el problema fue el sensor de pozo, lo cambié y asunto resuelto , el tema del retorno , es porque las turbinas estan muy sucias (ya coordiné una limpieza)
queria hacer este comentario para decir que gracias a tu ayuda solucioné el problema , nuevamente te digo MUCHAS GRACIAS !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.