Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Otra CIATESA ISV 315

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190669

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol..... no es que sea una castaña , si te dan problemas sera que hay que poner esa -s maquinas apunto,
con paciencia y tus conocimientos lo conseguiras dale,
hay que estar en la lucha todos los dias y se va aprendiendo, hay cientos de instalaciones diferentes,de salas de maquinas , de cuadros electricos etc, cuando uno va auna instalacion no se va de la misma hasta que esta apunto, entiendo que es asi, ni tiempo ni nada eso no cuenta, por que si no sera un cliente menos, y si no que la empresa prepare al personal, y ese es el problema poca practica mucha teoria , pero eso no cuenta para cuando se esta delante de una maquina, un tecnico con solo ver la maquina
sabe lo que tiene que hacer, pero si vas y la ves y dices volvere por que no tengo manometros, eso quiere decir delante del cliente, que dira a la empresa que le mande a alguien que sepa por que la maquina sigue igual, y si no el contrato lo anulara,si estas aprendiendo esta bien, yo tambien , pero la diferencia es que yo veo una maquina y puedo saber que problema tiene , sin manometros sin muchas herramientas,
y al igual hay muchos tecnicos, pero es la esperiencia, cuando pasen 10 años y si estas en en esto, veras
que llega alguna con 4 meses de trabajo que ya sabe o quiere saber mas que tu, te daras cuenta que eso no es posible,una cosa es teoria y otra es estar delante de una maquina como las que subo y saber que problema tiene,igual es en todos los campos,por que subo esas maquinas, y trabajos de campo para que se vea que no se trata solo de esplit, codigos y manuales , hay que hacer cursillos y se va aprendiendo, sal... tu puedes , en medicina el cirujano la teoria, pero sin practica uf,y se forman con el tiempo, y el musico y el conductor , en todos los campos, sa......... veras mas salas de maquinas, te subo unas fotos de salas de maquinas aqui, tu que crees que es esto con solo ver una sala de maquinas de estas, para trabajar aqui hacen falta unos cuadros que creo que no conoces, en el foro hay muchos,
yo tambien trabaje en el estranjero y tengo cursos hechos en el estranjero,asi que tu puedes pero hace falta tiempo,sal.... por estas solamente pasa paara trabajar,tecnicos cualificados sin codigos sin esquemas, pero se estan preparando dia a dia cuando llegan a una instalacion de estas saben lo que tienen que hacer, hay muchos videos y los que se subiran sal....
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 4 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Richofis

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190685

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
- se presupone que la presion del nitrogeno sera 20 bars para un circuito de r407c.
-en parado la presion debe corresponder a la temperatura ambiente si dices 24 grados deberia estar sobre 10 bars
-por norma general el 407c trabaja a una baja de 5 bars i un alta de 16 bars aprox.
- no se puede anadir gas r407c tiene un deslizamiento de 7 grados, es decir siempre se pierde uno de los 3 gases que lo componen por lo que queda en la instalacion no es r407c sera otra cosa, ay que retirat i cargar de nuevo abpeso i en liquido.
- 15 A del compresor para esta maq. lo veo bajo aunque sea trifasica.
-Has medido el termostato del compresor? esta maquina tiene varios sensores del gas que podrian saltar(esto solo es una apreciacion).
- este modelo tiene unas alturas i unas longitudes muy determinadas, ademas de cambiar los diametros de tubos, tanto de liquido como de gas.
solo como orientacion i por intentar ayudar en serio.
si pones mas datos, distancias i alturas entre maquinas, diametros de las lineas frigoricas podre darte mas datos
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190687

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Muchísimas gracias, desafortunadamente tube que cogerme una baja por 15 dias. Cuando vuelva estará para mi y comentare. Me riene pasado de perder 2 kg por baja en una instalacion de 12kg y nada no rinde la maquina menuda putada para el cliente... Lo dicho cuando vuelva pondre alfo haber que soy capaz
de hacer con esta maquuna
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 8 meses #190689

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Sabes ha ciencia cierta que eres el único que lleva ése equipo ?
En más de una ocasión incluso compañeros tuyos o empresa que a lo mejor han ido y ya se sabe , que si uno saca gas , que si el otro le falta , otro que sí es la vet ..etc...etc ...
Y del refrigerante que había originalmente estado original del equipo no queda ni la pegatina.
Ves paso a paso .
Última Edición: hace 4 años 8 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 5 meses #191313

  • Richofis
  • Avatar de Richofis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 94
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Lo prometido es deuda. Pues al final era la VET se le cambio por una nueva se le presurizon on nitrógeno vacio etc carga de refrigerante nuevo y se hizo la luz(o mejor dicho el frio)perdon por la tardanza pero tengo abandonado el tema clima por otros en lo laboral hasta el verano jejejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Otra CIATESA ISV 315 hace 4 años 5 meses #191316

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Richofis gracias por terminar el post , espero que no sea grave el abandono del oficio técnicos cómo tú son necesarios para sacar las cosas adelante .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information