Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: AIRE PUHZ-P140VHA

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 5 meses #191274

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
a ver si alguien me puede echar una mano indicándome que camino seguir frente a esta avería que no la encuentro
tengo una aire acondicionado mitsubishi electric modelo PUHZ-P140VHA con gas R410
el problema que tiene la maquina es que al ponerlo en frio en el termostato (un mitsibishi electric) no sale ningún error y el compresor arranca durante unos 15, 20 segundos al igual que el ventilador y se para, al rato (unos 45, 60 segundos) vuelve arrancar el compresor y el ventilador y así sucesivamente pero en el interior no enfría
lo mismo sucede con aire caliente, en el termostato pone calentando pero en la unidad exterior hace lo mismo y no calienta
he revisado las placas electrónicas, y visualmente están bien, y de gas también esta bien
que dedución sacaís que podria ser esta avería ?
subefotos.com/ver/?a899c3e9bee1efdb2cbfa...35149ebo.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?aeedae59181c1b61547d7...6161330o.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?cc99961c7212d4ff9528f...8a46b85o.jpg#codigos
Última Edición: hace 4 años 5 meses por reivax2. Razón: no me cargan las fotos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 5 meses #191275

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol a lo de siempre lo mas facil, esta limpio el circuito las baterias, no tienen costra,
como sabes que esta bien la carga si no funciona,
cuando se para se igualan las presiones si no despacio o rapido,
que consume en el arranque,
¿lo que yo creo es que esta a la deriva ?
compruebalo
sera b.c. por que no das una vuelta por la val,, de 4 vias
si trabaja un poco sera el tiempo que tarda en recorrer el gas hasta el compresor si no hay gas que llege al compresor dificil que funcione
seguro no hay fuga,
hay que hacer un cheo a la maquina , como estan todos sus elementos seguridades etc
si no hay alarma, piensa que la falta de refrigerante solo lo dicen los manometros
te puede decir alta presion, baja presion,
otra razon si la 4 vias no esta bien algun capilar obstruido no pasa el gas,
la mejor herramienta es la cabeza,
no se trata de la electronica hay que mirar muchas cosas, sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 5 meses #191276

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola joseb71
la maquina esta limpia, no tiene costra
la carga esta bien, primero porque al poner los relojes ya me marca la cantidad de gas, lo segundo la maquina funciona el tiempo justo, por no decir muy justo para poder tocar los tubos y notar si estan calientes o frios en modo frio o calor
y cuando se para la maquina las presiones se ajustan lentamente
el compressor he verificado las bobinas y posible derivación a tierra, y esta correcto
las placas electronicas si tenian un poco de sucidad, lo tipico, pero las limpie a consciencia
no hay fugas de gas, comprovado con maquina y tambien con agua y jabón
si que es cierto, que no he verificado la resistencia de los thermistor y que no se hayan movido
se perfectament que no siempre tiene que fallar la electronica , pero si que es una parte importante de la maquina

esto es lo que muestra el termostato
subefotos.com/ver/?6fc9558f1e918ca096740...ceafcd6o.jpg#codigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 5 meses #191277

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
las sondas estan bien sal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 5 meses #191280

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
¿Puedes verificar los sensores ( batería/ambiente de la unit interior ) con el equipo parado después de un tiempo prolongado ?
El sensor ambiente tiene que estar alojado en su sitio .
Te tienen que dar el mismo valor .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 4 meses #191289

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola
temperatura ambiente de esta mañana a las 8 horas, entre 17 y 18 grados
la 4 vias funciona perfectamente y la electrovalvula le llega tensión y hace su función
en placa referencia menciona que el consumo en A es de 29,5 A
midiendo el compresor al arrancar consume un pico de 32,4 A y baja rapidamente a los 13,50A durante 4 minutos y cuando passa de los 4 minutos el amperaje sube a 15,90A durante aprox 1 minuto y se para el equipo durante 3 minutos, passados los 3 miinutos vuelve arrancar dando los mismos valores
(en la placa electronica del compresor hay el led rojo encendido siempre que indica averia) y en el interior sale aire caliente
la maquina no esta fina
subefotos.com/ver/?e884461dd7160efee1249...ebbb300o.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?f8eb201a1adfeacf5fb36...b530228o.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?db5ddf23104cb2fd66c14...b303915o.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?a5b20521a91c2d7a9087c...a4f0f92o.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?cc381b27d9caa146e6c40...46a339eo.jpg#codigos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 4 meses #191290

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
mañana, si puedo, verificare sensores bateria interior, ya que esta en techo falso con placa de pladur y tengo que rebentar el techo esta a unos 4 mts de altura y de dificil manipulación y por debajo 2 mesas de despachos y tengo que mover todo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 4 meses #191291

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Madre mía vaya show , de momento puedes hacerte un acceso cortando el techo , luego ajustas un registro para tener acceso para futuras intervenciones .
Si el fallo lo da el sensor de batería como sospecho , hay que retirar todo el techo por debajo de la unit .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 4 meses #191304

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
esta maquina es de caudal variable por lo que es dificil saber si la carga de gas es correcta solo con las presiones, aunque no las sabemos, la temperatura de baja indica una pression, teorica, elevada.
Creo que le falta gas, pero la unica forma de saberlo es recuperando el gas pesarlo i saber cuanto se cargo en la puesta en marxa o calcular mediendo la instalación, descarto cualquier fallo de sensor ya que marcaria la averia
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 4 meses #191306

  • rompefrio
  • Avatar de rompefrio
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
disculpa reivax2, la 140 no tiene bay-pas, es la 100, si se puede mirar la carga de gas con las presiones.
Todo lo que se esta limitado por lo que ignoro
El administrador ha desactivado la escritura pública.

AIRE PUHZ-P140VHA hace 4 años 4 meses #191308

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12492
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
esta comprobado el motor del ventilador ext... sal...quien seria el burro que dejo la maquina sin un rejistro,sal.. comprueba la carga,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information