Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 )

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192436

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Interes321fd
Hola compis, tengo una averia en una Lg S12AF uh0.... no funciona el ventilador de la unidad exterior y la maquina da ( error 67 ) motor de ventilador mal!!! el precio del motor son 150€ y no estoy muy seguro de que sea a 100% el motor....ya que podria ser la salida de la placa ...verdad chicos???
Hay alguna manera de comprobar el jodido motor? es de 5 cables ( rojo-negro-blanco-azul y amarillo )
Gracias......
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192440

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo que hay que conocer es que motor tiene, marca y modelo para poder buscar las características del motor y poder evaluarlo.
teniendo los conocimientos necesarios de electricidad y/o embobinado se pueden determinar las conexiones correctas y poner a trabajar el motor con una serie.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192444

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tienes que verificar si el motor es DC ó AC y de ahí verificar su estado .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192475

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
buenas noches, el motor es de 280v Dc , de 5 cables...rojo-negro-blanco-azul-amarillo.




REF: EAU57945702 - EAU57945701
SIC-67FV-D843-2
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192476

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
estoy intentando subir dos imagenes pero no se que pasa que no se cargan, agrego en archivos adjuntos y nada.....

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 10 meses por Gusto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192478

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El error hace mención a motor bloqueado .
Tienes que verificar el motor entre el pin 1 cable rojo y el 4 negro , con el multímetro en modo diodo , si el valor que te da está en 1 y + 0,2 voltios , el motor está quemado o deteriorado su bobinado .

Sino es así verifica , el conector cableado , conexiones a placa y demás , ten cuidado al quitar alimentación a los componentes con tensión en el equipo o verificar la placa electrónica , se puede generar un cortocircuito y deteriorar el componente , hay que esperar a que la fuente de alimentación se descargue de 3 a 4 minutos es suficiente .
Ya nos cuentas como fue .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192483

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas Silenbloc, he hecho la prueba y da lo siguiente:
1- Polo ( + ) del polimetro en pin 1 Rojo y polo ( - ) del polimetro en pin 4 Negro = OL ( Infinito )
2- Polo ( - ) del polimetro en pin 1 Rojo y polo ( + ) del polimetro en pin 4 Negro = 0,940 v
si funciona como un diodo estaria bien no?
lo que teoricamente sugun la prueba..... el catodo del motor seria el Rojo y .......el anodo seria el Negro... 956844.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192484

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El polo - del polímetro en el pin 1 rojo y el polo + en el pin 4 negro .
El valor que te da dices que está 0,940v por lo tanto el motor está deteriorado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192493

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Buenas Silenbloc, sabes que lectura es la correcta en estos motores??? has comprobado alguno que este ok???
Haber si lo he captado!!! Para que estuviese bien deberia ser asi:
Polo + del polimetro en Pin 1 Rojo y Polo - del polimetro en Pin 4 Negro = 0,940v
Polo + del polimetro en Pin 4 Negro y Polo - del polimetro en Pin 1 Rojo= 1 o OL ( infinito )
??????
He medido resistencia por probar y si respeto los Rojo con Rojo y Negro con Negro del Poli y el conector no da nada, pero si cambio Rojo con Negro si que me da: 29 Mohm ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192500

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que te he comentado es el proceso de verificación según SAT , la mayoría de veces la tarjeta también está deteriorada y se suele reemplazar todo el conjunto .
Si el motor es ko y pones uno nuevo , lo más probable es que se vuelva a deteriorar por culpa de la tarjeta ya que también está deteriorada .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192508

  • Gusto
  • Avatar de Gusto
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
UFFFF!!!!
buenas silenbloc, al final voy a montar una maquina nueva al cliente, ya que por el motor me han pedido 140€ + 240 la placa....... vamos lo que vale una maquina nueva,......
la verdad es que es una pena que los repuestos valgan mas que el aparato nuevo 765229.gif .....de aqui a un tiempo ya no se reparara nada..... 956844.gif
muchas gracias por tu ayuda silenbloc, seguiremas por aqui dando guerra thump_356595
saludos ......19167emotico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Fallo 67 en split Lg ( S12AF uh0 ) hace 3 años 10 meses #192511

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Gracias por terminar el post .
Un saludo ( ͡° ͜ʖ ͡°)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.480 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information