Buenas tardes, me podeis ayudar por favor ? cuando arranca la condensadora funciona todo bien y enfria correcto , pero a los 40 segundos deja de funcionar el ventilador de la condensadora y el compresor sigue funcionando hasta que para por presostato de alta, cuando baja presión vuelve hacer el mismo ciclo. El relé magnetico esta Ok y cuando para no recibe tensión, parece que la orden la de la placa a través de alguna sonda, creeis que puede ser sonda de la bateria de la condensadora ?? o la placa de control ?, (NO os quiero distraer con datos falsos pero en modo calor me parece hace lo mismo) esta maquina solo tiene una placa y no es una maquina inverter. Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Buenas noches
Si no es inverter, pues hay que revisar, los intercambiadores limpios, tensiones de entrada y salida de los automatismos, gas refrigerante, ventilador si está parado o parece que este andando pero están los rodamientos secos o gripados y no gira a la velocidad, presostato roto, etcc
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
Última Edición: hace 3 años 8 meses por spiritlight9k.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
lo que te explica silebloc es una posibilidad.
Ahora mismo no "caigo" en saber si el motor es DC. ¿Cuantos cables tiene? Creo recordar que en algún modelo de daikin me he encontrado ese fallo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
revisado el esquema y en linea con loo que comenta solenbloc comprobaria las salidas de los reles K7R K6R y K5R. Hay que comprobar si es la placa que corta el primer rele correspondiente a velocidad minima y no entra la siguiente velocidad. Apartir de aqui y dependiendo del resultado de la prueba continuamos el diagnostico.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.