Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Chiller tornillo

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #192977

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Amigos tengo un inconveniente con equipo con compresor a tornillo .
Tengo alto sobrecalentamiento de succión y baja temperatura de descarga el refrigerante está cargado x peso las válvulas Fred y drain funcionan bien .quien me podría guiar desde ya muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #192981

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El sistema de lubricación está ok?
Cuál es su consumo ?
Has verificado el sistema de capacidad del mismo ?
Lleva variador ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #192982

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol...bueno falta modelo, la marca ya la sabemos,¿ tampoco? cuanto tiempo que estás con esa instalacion, entiendes lo que te dijo el hombre del tiempo, pues normalmente alto sobrecalentamiento ,dicen qué hay excesivo consumo de energia, o falta de refrigerante,dices que la carga esta bien, asi que ??
baja temp de descarga, nos lleva a lo mismo falta de refrigerante o fuga?
< observa lo que te dicen y pones el modelo, y el refrigerante con el que trabaja, sal y las presiones supongo estarán de acorde con las presiones, cuantos compresores tiene la instalacion ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #192983

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
yo considero que entre: un alto sobrecalentamiento de succión y baja temperatura de descarga no exista una relación directa. a lo mejor estoy equivocado en el concepto. A una alta temperatura de succion una alta temperatura de descarga.


1. Recalentamiento de Succión Alto: Una de las ineficiencias integrales del ciclo de vapor-compresión es el calor agregado al refrigerante entre la salida del evaporador y la descarga del compresor. Una gran cantidad de esto puede atribuirse al proceso de compresión. Mientras que la cantidad de calor agregada variará dependiendo del refrigerante y las condiciones del sistema, este “calor de compresión” no puede ser eliminado por ningún procedimiento. Es inherente al proceso de compresión. tomado de: sporlanonline.com/literature/international/s1/10-207_S1.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 3 años 7 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193010

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
hola .a todos y gracias por el interes.
es una maquina marca york
modelo ycal027050ba
el refrigrrante utilizado es 134a
hace tres meses que estoy con este inconveniente , les paso a comentar el equipo tiene dos circuitos con compresores tortillo ,evaporador casco y tubo , condensacion por aire ,el inconveniente lo tengo en el sistema n 1 ,trabajo realizado hasta ahora : se recupero y peso refrigerante (90 kilos 134a) se presurizo con nitrogeno a 120 psi se buscaron perdidas y no se encontraron .chequeamos los sonsores de temperatura de succion y descarga estan midiendo bien (los comparamos con pirometro )chequeamos transductores de succion y descarga y estan funcionando bien (los comparamos con manometros .los forzadores de condensadora funcionan los 6 .en el visor del flash tank tenemos refrigerante ( 1/2 visor con liquido ) el solenoide economizador funciona bien .cambiamos las dos valvulas la de alimentacion de liquido y la alimentacion al evaporador( drain y feet correspondientes ) tiene nivel de aceite en el separador.cambiamos filttros de linia de liquido (3 cartuchos).
si nesecitan mas info pidanla por favor .
gracias por su atencion .un abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193011

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

No entiendo que es esa válvula feet de la que hablas.

Esa máquina funciona con evaporador inundado??

O es un sistema normal con VET y una válvula de aspiración y drenaje??

Un recalentamiento alto y una temperatura de descarga baja bien puede ser que no le llega el gas que tiene que llegar al compresor. Esos compresores al ir refrigerados por aceite, no suben tanto la temperatura de descarga suele sistema de enfriamiento de aceite funciona bien aunque tengas el recalentamiento alto.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193014

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias por los consejos leí las normas para el buen comportamiento en el sitio .
Les comento un poco más de la máquina .
La válvulas son electrónicas manejadas por un módulo controlador Johnson control para estás válvulas (válvulas paso a paso)
Le llamamos feet a la válvula que alimenta al evaporador ,que no es inundado .para asegurar un abastecimiento correcto de líquido refrigerante a dicha válvula tiene otra válvula (drain) que recibe del condensador el refrigerante en estado líquido , está válvula mantiene según el requerimiento el nivel de refrigerante liquiddo a un tanque acumulador de líquido ( flash tank) .
El flash tank asegura un buen abastecimiento de líquido a la válvula feed ( que vendría a ser la válvula de expansión por así decirlo), también en dicho flash tank el líquido se evapora para alimentar ala válvula solenoide on off (válvula economizadora que cumple la función de mantener la temperatura en los rotores del compresor para su eficiente funcionamiento evita calentamiento interno del compresor y por consiguiente un buen aprovechamiento de la energía eléctrica .
No les había comentado que los compresores de ambos circuitos trabajan con un vsd (variador es común a los dos sistemas )este vsd está refrigerado por lquido refrigerante para que no se sobre caliente ,tiene una bomba de glicol que refrigera el vsd .
Sé que es contradictorio tener alto sobrecalentamiento de succión y baja temperatura de descarga ,pero como les comenté el el flash tank tiene un nivel aceptable de líquido .tanto los sensores de temperatura de succión y descarga están en sus valores correctos ,cómo así los transductores de succión y descarga .cambiamos las válvulas feed y drain .
Estoy pensando que tengo alguna obstrucción en el evaporador ,pero no estoy convencido como sabrán se tendrían que haber obstruido muchos caños ,pero con que? Otra duda es si tengo inconveniente en el compresor pero no me cierra por qué la descarga llega a abastecer el flash tank con líquido .
Amigos estoy realmente desconcertado
Vuelvo a agradecer su atención y si nesecitan más información se las daré
Desde ya muchísimas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193015

Hola Esteban!

¿El refrigerante circula por los tubos o por la carcasa?

En el caso de que el refrigerante circule por la carcasa, ¿Has revisado si el evaporador tiene sensor de nivel de líquido y este funciona correctamente?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 3 años 7 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193016

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
El refrigerante circula x tubos .no es casco inundado.slds
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193017

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Puede ser que las válvulas de capacidad o la corredera no esté actuando bien y se proteja , si tuvieras una obstrucción la presión de evaporación sería baja incluso llegando a parar , tendrías que revisar la caída de presión en el intercambiador y bombas recirculación .
Última Edición: hace 3 años 7 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193018

  • Esteban1875
  • Avatar de Esteban1875
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola estos compresores no tienen pistón de capacidad . Cómo me aconsejas ya tomamos la el diferencial de presión a la entrada y salida del evaporador las presiones son casi las mismas eso me llamo a atención (lo hicimos colocando el manómetro antes de la válvula feet y el otro manómetro a la succión del compresor )con respecto a las bombas de agua tenemos 400 grms de diferencial .
Les comento nuevamente el sistema n 2 de la máquina funciona sin ningún problema no creo que sea problema de agua .
Muchas gracias por el interés .
Ah les comento mañana vamos a llevar una cámara tipo endoscopica .vamos a sacar los paso a paso de las válvulas y ver si vemos algo extraño a la salida del flash tank o en la entrada al evaporador ( junta obstruyendo la válvula feet) les comentó mañana como nos fue .un abrazo y nuevamente gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Chiller tornillo hace 3 años 7 meses #193019

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Dices que tienes la misma presión antes de esa válvula feet y la aspiración del compresor??
Porque cambiasteis esas válvulas??
Puedes poner modelos y marcas de esas válvulas??

Esa válvula feet, que creo que es una VEE, tiene controlador propio??


El VFF o variador de frecuencia, como se comporta??. Varía velocidad o está fijo a una frecuencia??

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 3 años 7 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.241 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information