Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193510

  • apuelles
  • Avatar de apuelles
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenas a todos, y gracias de antemano por la ayuda. Tengo un equipo exterior Daitsu el cual me da error P4 "Inverter Module Protection".

El equipo se pone a trabajar, empieza arrancando el compresor y a los pocos segundos me sale el error. Se queda parado como un minuto, y vuelve a la normalidad, y cuando empieza otra vez a entrar en funcionamiento el compresor a los pocos segundos vuelve a las mismas.

El compresor se le oye como funciona correctamente. He probado las resistencias del mismo entre los tres polos, y despues con la masa del equipo y me dan sobre 1,2 Ohm entre los bobinados y 10MOhm los bobinados con masa.

En la placa inverter, he probado entre las patillas P, U, V, W y N, y me dan:
+- -+
PU Infinito 0,47
PV Infinito 0,47
PW Infinito 0,47
PN Infinito 0,85
UV Infinito Infinito
UW Infinito Infinito
UN Infinito 0,47
VW Infinito Infinito
VN Infinito 0,47
WN Infinito 0,47

Los dos puentes de diodos que tiene me dan valores correctos de continuidad, y los condensadores no se ven en mal estado.

Poniendole un test de inverter, me dan bien todos los led, hasta que se para y sale el error.

Durante el tiempo en que empieza a funcionar el compresor y no da error, la tensión entre P y N es de 322V, que se me antoja un poco justa y va bajando hasta que llega a los 292V cuando se para y sale el error P4.

Este equipo tiene tres placas, una de potencia (CE-KFR52W/BP2T2N1), donde estan los condensadores, otra donde esta el modulo IPM (ME-Power-30A PS21867), y la de control (CE-KFR52W/BP2T2N1, con el mismo numero de referencia en la pegatina). Entiendo que los equipos inverter, el esquema, seria el siguiente: Se rectifica la señal (donde entraria el puente de diodos, que da buena medición), se filtra (los condensadores, que aparentemente estan bien) y despues se modula segun la placa de control, mediante el IPM ( que da bien las mediciones).

Perdonar por el toston, pero no se por donde seguir, ya que en un principio parece todo bien, y es cuando al parecer
empieza a pedirle mas potencia que se cae la tensión.

A ver si me dais un poco de luz. Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193514

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola que tal tal cual comentas la causa la tienes en la IPM en la rampa de aceleración en algunos casos hace que vaya de consumo o no es escalonada , no se si has checado los condensadores sino es así debes hacerlo , supongo que eI módulo IPM lo has checado con el compresor desconectado .

Ya nos vas contando .
Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193516

  • apuelles
  • Avatar de apuelles
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Muchas gracias Silenbloc, a que te refieres con la rampa de aceleración al integrado¿ Este me da los valores correctos. Los condensadores no los he podido medir, ya que la placa esta en la parte de abajo y era un problema quitarla, pero aunque parece que están bien, ya se sabe que los electrolíticos pueden dar problema. Además el equipo tiene unos 12 años y no les gusta mucho el tiempo a los electrolíticos.
A ver si mañana, lo pudo mirar y os voy diciendo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193522

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
apuelles escribió:
Muchas gracias Silenbloc, a que te refieres con la rampa de aceleración al integrado¿ Este me da los valores correctos. Los condensadores no los he podido medir, ya que la placa esta en la parte de abajo y era un problema quitarla, pero aunque parece que están bien, ya se sabe que los electrolíticos pueden dar problema. Además el equipo tiene unos 12 años y no les gusta mucho el tiempo a los electrolíticos.
A ver si mañana, lo pudo mirar y os voy diciendo.

Rampa de aceleración o escalonamiento que tiene en la memoria en función de los parámetros de trabajo .
Ves checando y nos dices .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193532

  • apuelles
  • Avatar de apuelles
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenas, los condensadores los he revisado y me salen unos 560uf que es su valor nominal, el mas bajo de echo es 554uf. Por lo que parecen que estan bien. He chequeado tambien la placa y parece que esta todo correcto. Lo unico que he visto ha sido un Componente que esta denominado DAS1, y que es el MP362ME, y buscando he visto que es una protección de sobretensiones. He repasado tambien todas las soldaduras por si acaso era alguna soldadura fria o que con el tiempo se hubiera fastidiado, pero parece que todo esta bien.
Lo raro es que en modo normal, de frio parece que funciona sin problema. Le puse calor en la sonda de la UI, y me funcionaba bien, aunque no le conseguia subir de una raya de potencia, de las cuatro que tiene. Sin embargo en modo bomba de calor, empieza a subir de potencia, y sin llegar al primer nivel, sale el error.
Voy a ver si le repaso las soldaduras tambien en la placa IPM a ver si es alguna tonteria de estas.
Es que es muy raro, porque no parece que hay nada mal, pero esta claro que algo le pasa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193537

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Esos 10MOhm los bobinados con masa no son fiables y ése compresor está tocado , checa con meguer hay puedes tener la causa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193538

  • apuelles
  • Avatar de apuelles
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Buenas tardes Silemblock. Perdona pero los datos que te puse del compresor estaba mal, la continuidad entre bobinados y masa me daba infinito con el multímetro. No tengo meguer, y los datos son del multímetro. Me da que el problema es de la placa princial, es que poniéndola en modo refrigeración, no me pasa de 2,9A, aunque le varíe la sonda interior para que me detecte calor, y en modo calefacción, al llegar a 3,8 o 4A, me corta, aunque le he quitado el medidor de intensidad, esta como loco. Lo ultimo es que en el display de la unidad externa en vez de aparecerme la demanda, lo que aparece es una raya vertical y se ha quedado totalmente tonta.
El problema es que pedir una placa nueva me va a salir por encima de los 150 o 200€ y el equipo es un poco antiguo ya.
He visto alguna placa universal para inverter, pero no se que tal funcionan, o si por ejmplo hay alguna que contole las válvulas de expansión, o que sirva para un multisplit, conoces algo? Sino preguntare en el foro.
Así que contra todo pronoatico, al,parecer el problema viene de la Placa de Control, mira que no se suelen ir, y lo mas fácil era que hubiera sido los condensadores, el Ipm, o ago de la parte de potencia, pero por lo que sea, al final se ha jorobado lo menos probanle.
Muchas gracias Silenbloc, de todas formas por toda la ayuda. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193539

  • apuelles
  • Avatar de apuelles
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Una ultima cosa, no se si se tendrá alguna opción de hard resert o algo asi. Por si acaso, y se pudiera volver a reprogramar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193545

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Siendo así lo mejor es cambiar tarjeta, igual no hay ni repuesto de ése equipo además con ésa antigüedad hoy será éso , mañana lo otro y pasado lo demás .

Hoy en día compensa más la sustitución del equipo , tanto tu tiempo invertido en la avería como por el cliente económicamente y en molestias .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa de potencia de Daitsu DOS-18U2IM. hace 3 años 4 meses #193578

  • cazador1986
  • Avatar de cazador1986
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 26
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 1
Buenas noches APUELLES... Te comento mi experiencia como SAT de MITSUBISHI ELECTRIC... Es una averia muy comun que suele pasar en unidades exteriores que sobretodo suelen estar en interior... Las placas de control suelen tener un botos SW "pump up". Pulsa el boton y pon la maquina en modo "forzado" "Suelta los cables de conexion en el compresor y compurueba como sube la tension entre polos cuando pulsas este boton. Lo que hace es eliminar el control de consumo en la placa inverter de potencia, Si te sube de voltaje el problema es del compresor. Si no sube el voltaje el problema es que hay sustituir la placa electronica. Pero por lo que comentas si al poco segundo de entrar en funcionamiento se para. significa que la placa electronica de potencia detecta demasiado consumo en compresor y para el funcionamiento. Por lo tanto seria el compresor. Revisa antes de cambair compresor los arranques en frio y no preguntarte porque ha fallado, sino como??... Estos compresores son muy duros por muy gama baja que sea la marca. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.249 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information