Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: RECUPERADOR DE CALOR

RECUPERADOR DE CALOR hace 3 años 3 meses #193605

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
Hola a todos y feliz Navidad,
tengo una duda que se me plantea en una instalación de clima para un centro de estudios de una planta dónde se encuentran diferentes aulas y despachos de profesorados. (total aproximado de superficie útil 300 m2 con una altura de 2,7 mts.) . Actualmente hay tres equipos de expansión directa por conductos independientes con canalización de impulsión del aire por difusores rotacionales y retornos canalizados también hasta el suelo aprovechando cerramientos de pladur (falsos pilares). No tenemos ventilación forzada, actualmente se están abriendo ventanas para llevar a cabo la renovación de aire. El tema es que tenemos que instalar un recuperador de calor entálpico y que tenga freecooling modulante. Mi pregunta es si es posible aprovechar los conductos del clima aportando el aire nuevo del recuperador al plenum de retorno de cada una de las tres unidades interiores de conducto y extrayendo con un conducto nuevo el aire viciado de cada dependencia colocando las rejillas de extracción en el techo.
La duda que me plantea este sistema es la regulación de este recuperador, me gustaría instalar una sonda de CO2 en el retorno del recuperador para su puesta en marcha y entiendo que los ventiladores de las unidades de conducto deben actuar en el momento que funcione este recuperador. Digamos que me gustaría que este recuperador no fuese independiente a la climatización actual. Instalar una nueva red de conductos para la impulsión del aire limpio a las aulas implica mayor inversión y replantearnos conductos vistos puesto que el falso techo actual estamos limitados en altura. También se me haabía ocurrido instalar tres recuperadores, uno por máquina de clima pero seria mayor inversión también.
Bueno, ya diréis que os parece la idea y que alternativas tengo, muhas gracias y un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECUPERADOR DE CALOR hace 3 años 3 meses #193607

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Tendrías que ajustar la capacidad del recuperador en función a las zonas de demanda m3 y alumnos y renovaciónes hora .
Es un ida 2 serían unos 12,5 dm3/s debiendo asegurar unos 14 l/s por alumno y concentración de nivel co2 , para asegurar la renovación debes ajustar la capacidad al número máximo de alumnos en el aula Si deseas añadir las unidades de climatización debes adaptar un paro/marcha forzado mientras se está realizando la operación de renovación .

La sonda de CO2 no debe ir en el retorno del recuperador sino en las aulas a tratar en éste caso serían 3 .
Última Edición: hace 3 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECUPERADOR DE CALOR hace 3 años 3 meses #193608

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Desconozco que tipos de unidades de expansión directa están montadas; lo comento porque sé de un caso que estas unidades opcionalmente podían montar recuperadores entálpicos incluyendo el control pero desconozco si es tu caso.
Integrar un recuperador entálpico va a ser casi imposible, ya que los caudales para la renovación y climatización son totalmente diferentes, la mejor solución es montar sistemas independientes
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECUPERADOR DE CALOR hace 3 años 3 meses #193611

  • kikesc
  • Avatar de kikesc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 113
  • Gracias recibidas 18
  • Karma: 2
el control podriamos realizarlo con detectores de presencia que al detectar movimiento en las salas activara el recuperador y las compuertas de aportación de aire nuevo al retorno de las unidades interiores de conducto y una sonda de co2 instalada en el retorno del recuperador midiendo la concentración es la que decide la velocidad de los ventiladores y el paro del recuperador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECUPERADOR DE CALOR hace 3 años 3 meses #193621

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El control debería ser por sensor de presencia si así deseas , sensor co2 y renovaciones hora , la sonda en el retorno del recuperador será la suma de los 3 retornos de los equipos de climatización y no será fiable ésa medición .
Deben ir en cada sala o estancia .
Última Edición: hace 3 años 3 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

RECUPERADOR DE CALOR hace 3 años 3 meses #193622

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Muchas veces nos piden cosas que resultan inviables y es aquí donde hay que sacar el máster en psicología con el cliente. En mi caso me he encontrado con varias situaciones parecidas.
Con un equipo de expansión directa es imposible integrar un recuperador, con climatizadores e conseguido que el fabricante integrara un recuperador y funciona correctamente, salvo en 2 casos que tuvimos que aumentar el caudal de la bomba de agua, ya que se quedaba escaso.
Piensa que muchas veces intentas dar una solución más o menos efectiva y te encuentras con la sorpresa que el cliente no queda satisfecho y es cuando empiezan los dolores de cabeza.
Mejor solución no tocar el clima y instalar recuperadores en cada zona y sonda de ambiente. Pregunta si la instalación tiene memoria o proyecto no sea que al final te va a tocar realizar un proyecto nuevo o memoria, ya que el RITE así lo exige.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.298 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information