Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Hitecsa WPVBZ-3002 407C

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193846

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
hola a todos compañeros 957115.gif
El otro dia m mandaron a ver una makina condensada por agua la arriba mencionada , los contactores entraban a lo loco.
cuando llego veo ke el contartor km2 del compresor dos recibe por un segundo tension cuando doy tension ala makina , pero luego se keda pegado, hay k decir k alguien cogio las salidas de placa y las paso por reles de 24v gobernados por el termostato ETN, buscando un retorno detecto k la señal de bobina del km2 tiene unido el cable 102 y 103 y el 103 es el k me da problemas , lo desconecto por el momnto , claro todo ello viene pork su rele esta medio excitado llegandole a bobina 6v por medio del termostatok esta apagado. Intento encenderlo y m aparece la averia Lc y no m deja actuar, he de decir k las llaves de agua estan cerrads , pero el termostato no puede saverlo.
Mi intencion es poner todo al orden contando ke el detector de flujo me cortaria maniobra.
Por otro lado cada circuito tien un antihielo RTA 202 de carel pero uno de ellos m marca off, lo reseteo pero a los dos segundos vuelve a off tengo k mirar la sonda el otro dia no me dio tiempo a mucho.
es un local de un centro comercial , k lo acaba de coger otra empresa y esta en obras kieren saber si vale la makina y en ello estoy, voy aintentar subiros fotos pero deben pesar mucho y es la tercera vez k escribo el post.
no se si me podeis asesorar sobre la averia k da el mando, m temo k este jodido y no voy acomprar otro por k si.
Muchas gracias de antemano 7alegria.gif 7alegria.gif 957115.gif 957115.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193847

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193848

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193849

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
no puedo envier fotos no se pork?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193850

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola buen día , lo que está sucediendo es que la alimentación del control ETN le llega a través de la bobina de un relé de hay el rateo la caída de voltaje y el error en el display.
Cuando los equipos están tan manoseados y manipulados es porque algo más hay y hay seudo-profesionales que hacen éste tipo de disparates.
Para no volverte loquito puedes solicitar a Hitecsa los esquemas y configuración mando ETN ( swichs capacidad y modelo equipo ) además de recablear la maniobra , pero insisto que alguna sorpresa habrá demás .
Las imágenes intenta subirlas con un enlace externo , tipo google fotos , sube fotos , imágenes , drive etc .

Un saludo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193854

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol, cada cual cuenta la feria que cree , aparte de manosear, que mucha la ilusion y la aficion de muchos. por que no abres esas llaves, y pones las bombas ,si no pones las bomba-s no tendras circulacion de agua, seria el int de flujo el que te dice la alarma , por que no hay agua, pon las bombas y abre las llaves. el resto creo que no entiendo nada... si el km2 no funciona ,que no es el kilometro, para
los no entendidos km2 es contactor de compresor 2
++por que no dices cuantos compresores, si es un mismo circuito, sabes como va el interrup... de flu,,, abierto o cerrado, creo que abierto,
el km1 funciona o se para o que pasa, son dos compresores o son mas,
prueba el km1 si funciona si tiene aceite la resistencias en los dos bueno un chequeo no busques averias si no las has busca las soluciones y empieza por trabajar con el km1 poer las bombas y comprobar el interr....
Última Edición: hace 3 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193857

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
gracias joseb no he podido por falta de tiempo colgar fotos -
lo k keria desde el principio era probar la entrada y salida loca de el km2 ( compresor 2) como todavia no he pedido k arrank noentra nada mas , vuelvo ala instalacion en dos dias, ya os contare mas.
lo k si m extraña es k el termostato me devuelva 6v sin estar arrancado, por eso entra amedias el rele 1 del km2. hay muchas cosas k no m cuadran,me temo k como dice el compi haya algo mas,el proximo dia abrire llaves y os contare un poco mas. gracias
thump924906m 7alegria.gif 7alegria.gif 957115.gif
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193858

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Lo que ocurre es que han unido la alimentación del termostato 24 v con la alimentación de los relés de maniobra y tienes un retorno que te está autoalimentando ése relé a través de la alimentación del termostato .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193879

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
hola compis a ver os cuento inverti mas horas en la makina si tiene dos compresores.
le pedi al centro comercial k abriera llaves y me puse a ver lo k tenia la makina por dentro, no tiene detector de flujo como yo pensaba. encontre la averia del traketeo del rele tiene en termostato R y C_(24V), W1(compresor1), W2(compresor 2),G(ventilador interior), y m parece k era W3/O(valvula 4 vias).
sabeis k pasaba como todos los cables eran iguales R recibia parte de los 24v lo suficiente para encender termostato pero C iba a alimentacion de rele 1 y W2 recibia la otra parte delos 24v, segui los cables y lo vi, por lo tanto lo puse como debia ser y ok ni traketo de rele ni fallo de termostato , descubri k una de las sondas antihielo esta mal.
puse en marcha la makina con manometros puestos y como imaginaba falta de gas, cosa para presupuestar trabajaba sobre 3,5 kg en baja y aproximadamnte 16 en alta no recuerdo bien.
No he dicho k solo m arrancaba el circuito 2(KM2), intenten viendo k tiene temporizadores k arrancase el circuito1 (KM1), pero nad comprobe los temporizadores y siempre actuaba en mismole cambie maniobra para comprobar elcircuito 2 siempre con manometros y pinza puestos y nada siempre el KM2opte por la soluccion bestia de dar la alimentacion de bobina de KM2 al KM1, y arrancoeste circuito estaba casi virgen de hecho el contactor parecia totalmnte nuevo no como el KM2 k ya perdia el color azul de los telemecanique, sin falta de gas , eso siempre con manometros y pinza puestos.
Por lo tanto vamos a presupuestar aprate de sonda ,contactor, y alguna cosa k pueda surgir, placa nueva si la encontramos( si no m tokara cablear a la antigua usanza) y busqueda de fuga con reparacion siempre k sea factible.
problema por ahoar soluccionado, gracias a todos por vuestra opinion y tiempo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Hitecsa WPVBZ-3002 407C hace 3 años 2 meses #193885

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen día , me alegro lo solucionaras hay tienes la causa del rateo de los relés , las etapas de capacidad van a y1 e y2 si es bomba calor b y o don válvula 4 vías así como las w1 , w2 son etapas de apoyo en calor bien por resistencias , batería de calor u otro tipo , tienes que checar que el enclavamiento del control de caudal y anti-hielo es correcto , ya que en muchas ocasiones no funciona o simplemente está anulado de la maniobra , si es así igual puedes tener la pérdida en el intercambiador ( evaporador ) , éste tipo de equipos hay que cogerlos con " pinzas " antes de pasar presupuestos porque te puedes llevar alguna sorpresa más .
Un saludo.
Ánimo dale con ganas !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.419 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information