Buenas a todos, alguien me puede dar su opinion con los pocos datos que dispongo sobre una maquina LG UU24 (15 años) no inverter.
Tengo la maquina exterior practicamente inacesible, solo puedo manipular por la tapa de conexiones electricas.
DATOS tuberia 1/4 - 1/2 gas 410 230v
Manometro en obus de 1/2 maquina parada 17 Bar.
Manometro maquina en marcha arranca compresor 4A. (en Placa 13 A. ) presión baja a - 0,5 como si hiciera vacio, una vez paro la maquina las presiones entre obus de 1/4 y 1/2 se igualan lentamente a 17 bar, compresor poco ruido, ventilador de la exterior arranca a velocidad correcta y a los 10 s baja revoluciones, los 3 valores de bobina del compresor estan con mediciones correctas tensión de la maquina 230 V. maquina interior de conductos normal pero sin enfriar. creeis que un compresor hermetico puede aspirar y no comprimir ? el tubo de descarga del compresor que va a la valvula de 4 vias esta a temperatura casi ambiente. No dispongo de mas datos si no descuelgo la maquina.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
LGUU24 NO INVERTER 15 AÑOS
hace 2 años 9 meses #194704
Buen día , prueba a ponerla en modo calor al cabo de 5 minutos si está todo ok , la pones en modo frío y nos dices , puede estar la válvula check bloqueada y se necesita su desbloqueo o el capilar obstruido .
Última Edición: hace 2 años 9 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
LGUU24 NO INVERTER 15 AÑOS
hace 2 años 9 meses #194706
La semana que viene haré estas pruebas y la bajaré para poder tomar otras referencias. ya te contaré, gracias por tu opinion y tiempo, me sigue chocando que el tubo de descarga de compresor hasta la entrada de la valvula esté en temperatura casi ambiente cuando tendria que estar con temperatura muy elevada al menos hasta la entrada de la valvula.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
LGUU24 NO INVERTER 15 AÑOS
hace 2 años 9 meses #194707
Habría que abrir el compresor pero sí podría suceder que no esté comprimiendo. La parte de alta está separada de la de baja. Igual tienes alguna válvula se descarga rota que tiene toda la pinta, la descarga siempre va caliente, y no necesariamente tiene porque hacer ruido una rotura de válvulas
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito" panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
LGUU24 NO INVERTER 15 AÑOS
hace 2 años 9 meses #194730
Buenas tardes, he podido descolgar la maquina para abrirla, (compresor OK, válvula 4V Ok) todo correcto hasta la salida de condensador. no funciona con tubo capilar y de ahi no pasa (foto)
el gas hacia la tubería de 1/4, lo que no se como puedo comprobar esa solenoide no esta magnetizada-imantada ni en frio ni en calor y los cables estan con resina (sin conector) no se si será una buena opción cortar para medir, o es la parte mecánica la que falla. Que opinais ?
Si si la válvula de expansión, (me referia a las bobinas, el fallo estaba en la placa una vez reparada, ahora está enfriando bien pero no entiendo porque la tubería de 1/2 (aspiración) me viene muy fría y la tuberia de 1/4 (liquido) a temperatura ambiente estas maquinas en el evaporador no creo que lleven ninguna otra expansión no ? entonces donde está bajando la temperatura si desde la válvula hasta el evaporador va a temperatura ambiente ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
LGUU24 NO INVERTER 15 AÑOS
hace 2 años 8 meses #194755
Va pre-expansionado y termina de expansionar en distribuidor de unidad interior.
Siempre la tuberia de aspiracion va mas fria que la tuberia de liquido
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.