Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1831
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Yo creo y en mi modesta opinion que un equipo de climatizacion inverter es posible que la diferencia de consumo no justifique el precio en algunos casos; sin embargo si profundizamos en el funcionamiento de un ciclo frigorifico todos estaremos de acuerdo que si el salto termico del aire en el evaporador es menor conseguimos enfriar el aire desumectando lo menos posible y dado que los compresores fijos no varian la capacidad en este caso la solucion inverter es la idonea para conseguir una temperatura constante y un porcentaje de humedad sastifactorio.
Ahora si estudiamos una instalacion de un edificio todo aire con un climatizador con ventilador de impulsion y retorno asi como free.-coling al que le se a puesto un variador de frecuencia en funcion de una presion x repartida en cada planta con una temperatura de impulsion variable y baterias terminales de ajuste de temperatura ambiente, el ahorro energetico es abismal y de muchos miles de euros ¿o no?.Esta es una opcion inverter tambien aplicada a un climatizador y sobre todo muchas veces ofrezco la opcion inverter por la sastifaccion del cliente y la facilidad del montaje en los V.R.V.
Creo que me estoy enrollando mucho.Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16594
yo habia pensado hacer el estudio, con un 3000 para un salon, conductos para vivienda y local comercial(7.000 a 10.000) y una industria con una potencia de 50.000 a 80.000.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16596
Xavi, la maquina equation es de Jonshon la fabrican para Leroy.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16599
Xavier_TM
lafaraonadelfrio dijo:
xavi esos precios ??
joder
de que frigorías son ??'
asi cualquiera compite , y cualquiera repara que es lo peor , un saludo
Se me ha olvidado ponerlo. Son de 3000 frigorías por supuesto.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16600
Xavier_TM
ati dijo:
Xavi, la maquina equation es de Jonshon la fabrican para Leroy.
Pues no será para salvar las vergüenzas ante los instaladores fieles a Johnson, porque estas dos máquinas estan expuestas al lado de otra INVERTER marca Johnson, que costaba 4 duros tambien.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16604
Así es imposible trabajar.
Los precios que estas dando, son más baratos, que lo que pago yo, descuento incluido, por mis máquinas. No son la misma marca claro.
Y claro, imagínate la cara que pondrá el tío que se ha comprado una de esas máquinas, cuando le digas lo que le va a costar la instalación. Aunque es muy posible, que en Leroy le animen a que se la haga el mismo, siguiendo el video explicativo de Bricomania.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16606
Xavier_TM
Eugin dijo:
Así es imposible trabajar.
Los precios que estas dando, son más baratos, que lo que pago yo, descuento incluido, por mis máquinas. No son la misma marca claro.
Y claro, imagínate la cara que pondrá el tío que se ha comprado una de esas máquinas, cuando le digas lo que le va a costar la instalación. Aunque es muy posible, que en Leroy le animen a que se la haga el mismo, siguiendo el video explicativo de Bricomania.
La instalación son 150 euros (más lo que puedan rapiñar tu casa, como ceniceros, cubertería, etc.).
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: INVERTER O VELOCIDAD FIJA?
hace 15 años 1 mes #16609
Pues fijaros en la maquina de esta pagina, se instala sin necesidad de herramienta y, segun dicen, no hace falta hacer el vacio.
Aunque de economica no tiene mucho.
Hola Nickaso, estamos volviendo a la edad de piedra en los sistemas de climatización en este pais, cuenta y no me voy a equivocar que las grandes superficies como Carrefour Eroski etc... pronto llenaran sus almacenes con este tipo de maquinas, sera ideal para el consumidor y solamente tendrá que instalarselo el solo, te digo lo de la edad de piedra porque cuando yo empeze a instalar maquinas Roca tenia ese sistema en sus maquinas te hablo del año aproximado 1987, en mi antigua empresa cuando nos salia una maquina de aire acondicionado montabamos Roca en el cual no se necesitaba realizar vacio, las conexiones eran tuerca macho en la unidad exterior y hembra en la tuberia ya cargada de gas, y lo mismo en la unidad interior , segun apretabas se rompia un precinto y hacia la union, eso si tenias que darte prisa a la hora de cerrar porque si no te quemabas la mano.
En fin una locura que quedo obsoleta.
Saludos.
El rock nunca morira.,.-24
El administrador ha desactivado la escritura pública.