Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: problema con trane

Re: problema con trane hace 14 años 1 semana #36651

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Sin tener datos es muy dificil de ayudarte sin embargo creo que tienes una unidad Trane de conductos con ventilador de retorno por lo que deduzco que posiblemente tengas un free-coling entalpico (ojo no de temperatura) con sonda exterior y el control de temperatura y humedad puede ser poe retorno o ambiente.
La sonda que tienes de impulsion y humedad solo valen para limitar la produccion de humedad y la de temperatura para controlar el punto de consigna de temperatura de bulbo humedo. El controlador de humedad que tienes solo sirve para controlar los parametros de funcionamiento del humectador, quien controla la produccion de vapor es el de la unidad que te da una señal de 0 a 10 voltios al controlador de humedad.
Yo lo primero que hago es un planin de temperaturas y humedad tomar datos de retorno y en la caja de mezcla y impulsion de la unidad,verifica la señal de produccion de vapor del controlador y los puntos de consigna del mismo.
Cantidad de aire exterior en caja de mezcla (posicion de compuertas) temperatura del aire antes y despues de la bateria de frio y por ultimo temperatura de impulsion y humedad. No comentas si tienes variador de velocidad en retono.
Creo que tienes un problema de control.Si hay algo que he aprendido en este oficio es la paciencia y observar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 1 semana #36696

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
no hay free-cooling ,los conductos son:
impulsion por el piso,y retorno por el falso techo
las sondas estan en el retorno
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 14 años 6 días #36742

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Que salto térmico te da el evaporador?

A ver si sale algo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 13 años 11 meses #38336

  • tololo360
  • Avatar de tololo360
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • ¿dices que no se vive del aire?
  • Mensajes: 153
  • Karma: 0
Hola. A mi me pasó lo mismo con una Amico que llevaba estos mismos controladores. Para bajar la humedad, metia frio y como se bajaba demasiado la temperatura, metia las resistencias...jajaja. Al final lo de siempre... cambiar los controladores de humedad y temperatura y hasta hoy...Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 13 años 10 meses #39031

  • viceversa
  • Avatar de viceversa
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
que salto termico tiene (retorno de aire) puede ser muy alto por tener (casi seguro) algun rack al ladito que le esta metiendo toda su carga termica. si es asi intenta poner alguna rejilla de difusion cerca de el retorno a ver que pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con trane hace 11 años 7 meses #98040

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Como fué Orubio?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information