Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Metalzone

Metalzone hace 13 años 11 meses #37282

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno recurro a vosotros porque tengo un sistema de zonas metalzone fallandome y la verdad no se si es que esta gente ha desaparecido del mapa o que (la pagina web ya no funciona)

El problema es que al subir de temperatura el termostato maestro para seguir teniendo aire en los dormitorios se cierra la rejilla, pero automáticamente me para la maquina, es decir es como si pusiera el maestro en off.

No encuentro las instrucciones que tenia y es a ver si alguien me las puede pasar o puede saber a que puede ser debido, o decirme si dispone alguien del servicio metalzone o se han ido a pique

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37284

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Y los demas termostatos, cuando te pasa eso como estan, pidiendo frio o estan apagados ?
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37287

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Pidiendo frió jcc
Es lo raro tengo seis zonas en total y todas abiertas y en cuanto subes temperatura en maestro la maquina para, lo cachondo es que al rato vuelve a arrancar pero se queda en ventilación.
he probado a hacer de maestro alguna de las otras rejillas e igual.
O es creo la placa, algún dip de esta , por que tengo comprobador y los cables están ok con sus respectivas clavijas.
A ver que se os ocurre
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37301

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
si tienes todo bien conectado seguramente que se haya desconfigurado el termostato maestro el los equipos de airzone les pasaba en algunas versiones
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37302

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Metalzone telf 952333486 fax 952311752 e-mail Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37307

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Gracias Jcc pero metalzone por lo que he sabido hoy ya no existe, así que me imagino que los teléfonos que me has dado no rularan.(porque a los que yo tengo, no se si serán los mismo, he llamado y como que no lo cojen)
Pero que de todas formas mil gracias, el termostato maestro no creo que sea por que he probado con otro he igual, así que me declino mas por la placa principal.

De todas formas cuando lo solucione ya diré algo.

Ah a todo esto apúntate para la quedada si puedes y si no otro día quedamos y nos conocemos que estamos en Almería y todavía no nos conocemos (aunque seguro de vista si, porque otra cosa no pero Almería es un pañuelo,ya lo sabes)

Un saludo Jcc, y para lo que te haga falta me llamas,que ya sabes donde esta mi telefono.
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37308

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
A Madrid veo dificil que pueda escaparme , con la cria ando liado de tiempo, ya quedaremos por aki ,cuando quieras me llamas mi telefono esta en la lista.
saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #37320

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Ok Jcc te llamo cuando tenga un hueco
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 13 años 11 meses #38058

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Bueno señores tras investigar por ahí sobre Metalzone deciros que todo aquel que tenga problemas de stock o simplemente le guste este sistema mas que el de Airzone.

La empresa que se ha quedado con el tema es SystenZone aun no tienen pagina pero si tenéis algún problema y lo prometí el teléfono de la persona de esta empresa que os puede ayudar es 676-480339 el técnico se llama Miguel Ángel y están intentando solucionar los antiguos problemas del Metalzone y como no a su vez distribuyen y comercializan los últimos motores y placas ( las de carcasa Azul) del antiguo Metalzone pero mejorados

Es un técnico muy atento y seguro que os soluciona la papeleta que tengáis como a mi, que vino a ver la instalación sin coste y dando soluciones.

En fin ya lo sabéis, no dudéis en llamarlo si tenéis algún problema con el antiguo Metalzone o como no para comprar el sistema antiguo mejorado

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Metalzone hace 11 años 7 meses #98008

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Te solucionó el problema?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information