Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿

Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39200

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a todos. Vereis un amigo está reformando unas oficinas. Hay que instalar los conductos (que de ésto se encarga mi primo conducsoul) y la máquina. Me ha puesto en contacto con su arquitecto y éste me ha comentado que quiere instalar una de 8600 frigorías inverter para una superficie total de 140 m2. Afirma, que como van a ser despachos donde no siempre van a estar ocupados,se colocaría en cada estancia un termostato para la compuerta motorizada y así conseguir un importante ahorro energético y económico.
Lo curioso ha sido cuando me ha comentado que habría que colocar en recepción una centralita que controla todos los despachos, de tal manera que la recepcionista sería capaz de dar marcha o no, según demanda, todo el local.
Yo conocía el sistema "Air Zone" o "Madel", pero éstos llevan un termostato por estancia.

Sabe alguien de lo que estoy hablando? Alguien lo conoce?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39203

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Juan, no se si existe el cacharro, pero podrias controlar las salas mediante interruptores cortando la maniobra y poniendo unos pilotos on-off.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39204

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Picasso habla con los de AIRZONE creo que ellos tienen el sistema que necesitas.

TELEFONO:902 400 445
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39212

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Me imagino que ya lo habrás tenido en cuenta pero que no se te olvide poner un conducto de bypass entre impulsion y retorno.

Honeywell también tiene un sistema asi y por supuesto TROX. Bueno en realidad hay un montón.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39214

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Te ahorras ese conducto y compuerta de sobrepresión si metes una Daikin. En los modelos nuevos vienen con ventilador inverter, y con una pasarela para Air Zone que va regulando la velocidad del ventilador.

Así si se ahorra, y si sirve poner compuertas. Si se pone de velocidad fija, para mi el ahorro es mínimo.

Un saludo
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39215

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
airzone puede ser que tenga algo .

saludos
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39222

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
la unidad es pequeña ,porque seguro que habra momentos de mucha demmanda aunque digan lo contrario lo de las compuertas desconozco ese modelo de daikin que dice airbag te doy el telefono de jose de airzone que te lo va a solucionar 648008011 ah y pon en el bipas del conducto compuerta de sobrepresion
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39225

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola a todos y gracias por colaborar.

Pablo, aunque lo que me han pedido va más encaminado a lo que están comentando los compañeros a cerca de Air Zone, me gustaría que me explicaras la idea de lo de los interruptores cortando la maniobra y poniendo unos pilotos on-off.


Montiel, sí lo que me han pedido es Air zone, me lo ha dicho el arquitecto. Lo que pasa es que estamos buscando algo parecido pero más barato...claro está, si es que existe.


bpo, efectivamente en estos sistemas hay que colocar la compuerta de sobrepresión. Por cierto, mi primo me había hablado de TROX, pero no tengo ni idea de quiénes son, ni cómo localizarlos.

Airbag, ignoraba que existiese una Daikin con ventilador inverter...qué pasada.

Moya, muchas gracias por el teléfono. Mañana lo llamaré y que me aclare mejor la duda.


Reitero mi agradecimiento a todos.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39230

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Juan, en cuanto tenga un ratillo lo dibujo y te lo cuelgo.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39231

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Gracias monstruo. Sé que estás muy liado, así que tranquilo. Cuando puedas.
,.-9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39246

  • bpo
  • Avatar de bpo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 39
  • Karma: 0
Airbag yo tambien desconocia lo de la Daikin! muy interesante la verdad.

Picasso pues TROX es como hablar de Mercedes lo cierto es que para mi (y no solo para mi) son los mejores (te puedes imaginar el precio tambien....)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Me piden una centralita para manejar las rejillas¿ hace 13 años 10 meses #39248

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Acabo de llamar a Jose de "Air Zone", voy a mandarle el plano para que me presupueste la obra.
Gracias, ya os contaré.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.830 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information