Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Averia A/A General

Averia A/A General hace 13 años 9 meses #41388

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compañeros, tengo un problema con un equipo de centralizado General ARG45RLB3 y es el siguiente, la máquina funciona correctamente con presiones y temperaturas correctas y cuando le parece se para y no vuelve a funcionar, se han comprobado todos los valores de las sondas, se ha cambiado al tener otro equipo de las mismas características la placa de la unidad interior y la exterior, transformador, relé que da paso a al contactor del compresor y el termostato, se ha comprobado la tensión y se coloca una manguera de interconexión nueva ( ya que alguna vez he timbrado los hilos dando continuidad y sin embargo he tenido problemas de que se pierde la señal ). Unas veces funciona 1 día y otras unas horas. posiblemente cualquier tonteria pero no doy con lo que es. El mando no da ningún codigo de error.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia A/A General hace 13 años 9 meses #41401

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Se me ocurre que puedas tener un problema en la válvula electrónica de expansión, o bien a la bovina no le llega la tensión adecuada o la mecánica de la válvula se pueda quedar pillada en algún momento.
Quita corriente general y vuelve a dar y arrima el oido a ver si la oyes girar.
Prueba por ahí y ya nos contarás.
Saludos ,.-9
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia A/A General hace 13 años 9 meses #41415

  • Francamarsur
  • Avatar de Francamarsur
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 104
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
hola Choquera, creo que no van por ahí los tiros ya que cuando la máquina arranca funciona perfectamente, el tema es que se para sin motivo aparente y ya no vuelve a arrancar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia A/A General hace 13 años 9 meses #41419

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Estas averias son las que a mi me gustan.

Estabas presente cuando se paro?

Con la electronica nueva se descartan muchas averias.
Tiene pinta a un falso contacto o temas electricos, micro cortes, etc.
Yo miraria tensiones y consumos antes y despues de la parada
y en el momento que se para.

Que el cable alimentacion y interconexion sean de la seccion
adecuada.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averia A/A General hace 11 años 7 meses #98617

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.194 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information