Tengo un Mitsubishi de conductos que el termostato marca (please wait) y no enciende ni a la media hora , al principio encontre los cables cambiador y el termostato en blanco.
Algun consejo?
Muchas gracias
Josep
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Jsoleg, verifica el cableado de interconexion entre maquinas y comprueba el terminal del termostato hacia la maquina interior a ver si por ahi tienes el problema.
Saludos.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El interconexionado esta bien lo solucione ya que antes el termostato no hacia nada, el cable del termostato tambien lo he comprobado y esta bien conectado. La tension la toma la maquina exterior y en la placa hay un led rojo y otro amarillo encendidos fijos, el rojo al dar tension tarda un poco en encenderse al apagarse destella 6 veces no se si significa algo creo entender segun el esquema de la maquina que esta bien. en la maquina interior llega tension por dos de los hilos de interconexion tambien hay tres leds rojos dos encendidos fijos y uno intermitente.
La maquina interior es creo SEZ-KA/35/71 VA no se si me falta alguna letra
Tambien he comprobado la posicion unos microinterruptores segun el modelo es 50 60 71
Gracias
Josep
El administrador ha desactivado la escritura pública.