Hola a todos , soy nuevo en este foro y lo q he leido me a ayudado mucho, necesito ayuda tecnica con un equipo LG A5 multi, el equipo precenta el siguiente problema: el codigo de error es ch62, ya realice las verificaciones indicadas en el manual de errores, cambie el ventilador exterior, verificacion de giro, sensores, verificacion de carga,cambio de placa, cambio de compresor, y el problema persiste, si alguien tiene informacion les agradesco, gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: NECESITO AYUDA CON UN EQUIPO LG A5 MULTI
hace 13 años 7 meses #42701
por lo que e leído en los códigos tienes o bien un problema de condensación o bien es de la sonda que te mide mas de lo que existe ,me supongo que habras comprovado que le llega corriente al ventilador , ya que no mencionas su buen o mal funcionamiento
revisa las presiones de alta , es posible que no este bien la carga de refrigerante
ya que por lo que escribes en tu post esta dando palo de ciego , prácticamente has cambiado todo el equipo,
un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: NECESITO AYUDA CON UN EQUIPO LG A5 MULTI
hace 13 años 7 meses #42708
¿Que ventilador has cambiado el de la condensadora o el del disipador?
El que tienes que cambiar es el ventilador de 12v DC del disipador que lo tienes en la unidad exterior encima del disipador, si le llega corriente y no funciona y no cambiarlo por las buenas.
La sonda que tienes que comprobar es la del disipador.
¿Que placa has cambiado en la que tienes conectado el ventilador del disipador o en la que tienes conectada la sonda del disipador?
¿Que modelo es? A5 me parecen pocas letras para un modelo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: NECESITO AYUDA CON UN EQUIPO LG A5 MULTI
hace 13 años 7 meses #42749
hola , este modelo no tiene ventilador del disipador, es un A5 mps inverte,el ventilador q cambie fue el exterior, ya q tenia repuestos, tambien inspeccione la coneccion en la placa (conector) y todo esta correcto, gracias saludos