Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: equipo de precisión que alcance 12 grados

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45620

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Dacien esperemos a que nos conteste que opciones tiene por presupuesto
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45794

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Dacien ya que lo has soltado a la palestra ¿De que tipos o de que formas podemos generar una temperatura constante en una cámara frigorífica sin vaciador de frecuencia o digital scroll ?

Y que no sea inyectando gas caliente

Imagínate que quiero controlar una cámara frigorífica con dos consignas de temperatura día/noche

Día: 22ºC
Noche 19ºC

Y quiero una precisión de 0,1 décimas de grado

¿Dacien como lo ejecutarías?


Y ahora ¿Y si requiero una humedad relativa lo mas constante posible de un 70%?

¿Como actuarias?

(Posdata: digo Dacien o cualquiera que quiera exponer, solo que me dirijo a el por ponerlo en la palestra)


Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45805

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Si quiero mantener una humedad estable lo primero que haría seria mantener la temperatura con los mínimos saltos posibles. Lo segundo que haría es: como voy a trabajar con dos temperaturas diferentes, en algún momento tendría que secar. Haría actuar las resistencias para secar.

Primero de todo pondría un plc claro. Un PI para temperatura y P para humectar.

El sistema, dependiendo de la precisión y demás, podría ser un sistema totalmente normal y solo actuar en control o un equipo con una válvula reguladora de presión constante para mantener una presión en baja inyectando gas de la parte alta del recipiente de liquido. En este caso el control es sobre la solenoide.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45943

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Estas es lo cierto Dacien es la forma mas fácil de conseguir la temperatura con las mínimas variaciones de temperatura ( a parte de sistema de agua),eso si mas económico, pero hay controladores de los mas sencillo como el omron E5CN (depende de lo que quieras)con los que no necesitas recurrir a un Plc (lo tengo hecho y mas que probado) con una variación máxima de una décima de grado.

Estoy en pruebas con un PLc casi conseguido bastante completo, doble consigna temperatura, Pid proporcional escalonado, transductores de presión para presiones, sondas para ver recalentamiento y subenfriamiento, foto periodo, imitación de amanecer y anochecer, control de intensidad de luz, regulación de humedad escalonada, renovación de aire, registro de temperaturas y humedad en gráfica, registro en tiempo real ..........en fin un juguete bastante completo

Quedan unas cuantas pinceladas cuando lo tenga listo os cuento

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45953

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
pepekelvin escribió:
Estas es lo cierto Dacien

Entonces, era una pregunta de examen?, jaja

Con que plc trabajas??

Imitación de anochecer, amanecer. ¿Cambio de Sp en rampa?

La verdad que hoy por hoy se pueden hacer muchas cositas interesantes con precios asequibles.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por dacien.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45956

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Con Omron Dacien bono bonito barato y con servicio

con lo de imitación del amanecer y anochecer, me refiero a que en el foto-periodo en vez de apagar o encender luces del tirón voy haciendo un aumento o disminución de la intensidad de luz en % con balastros electrónicos en un determinado tipo de tiempo imitando lo mas posible el amanecer y el anochecer.

Ten en cuenta que este tipo de cámaras las realizamos para investigación de plantas (cámaras de ensayos en patología, injertos, investigación )y cuanto mas te aproximes a la realidad mejor

Si es cierto hoy en día los precios son bastantes asequibles y si no fuera por los Plc no llegaríamos ha poder afinar tanto
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45977

  • dacien
  • Avatar de dacien
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 298
  • Gracias recibidas 33
  • Karma: 6
Cambio de Sp en rampa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #45982

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pepekelvin escribió:
Estas es lo cierto Dacien es la forma mas fácil de conseguir la temperatura con las mínimas variaciones de temperatura ( a parte de sistema de agua),eso si mas económico, pero hay controladores de los mas sencillo como el omron E5CN (depende de lo que quieras)con los que no necesitas recurrir a un Plc (lo tengo hecho y mas que probado) con una variación máxima de una décima de grado.

Estoy en pruebas con un PLc casi conseguido bastante completo, doble consigna temperatura, Pid proporcional escalonado, transductores de presión para presiones, sondas para ver recalentamiento y subenfriamiento, foto periodo, imitación de amanecer y anochecer, control de intensidad de luz, regulación de humedad escalonada, renovación de aire, registro de temperaturas y humedad en gráfica, registro en tiempo real ..........en fin un juguete bastante completo

Quedan unas cuantas pinceladas cuando lo tenga listo os cuento

Un saludo


haber haber que se me paso este post jajajajjaja

¿como que cuando lo tenga listo os cuento ?

cuenta ya gacho jajajajajja me gusta el sistema solo que me pregunto a que escala

¿pequeño laboratorio?

ya nos contaras, un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #46013

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Manu son cámaras de las que realizamos nosotros para investigación.

Ahora mismo tengo el autómata haciéndole perrerías en una cámara en la nave nuestra hasta que lo termine, pero que le queda bien poquito (algunos reglajes de PID y de humedad poco mas) jajajaja

Ya me extrañaba con lo que te gusta a ti investigar que no dijeras nada jajajaja...... y yo loco por soltarlo jejejeje

No te preocupes Manu en cuanto este,vídeo y veis de que va el tema (Prometido,dame un poco de tiempo)

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #46015

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Respecto a lo de la escala
Ahora mismo ya te digo lo tengo en una cámara pequeña para prueba de funcionamiento de todo el conjunto, pero la programación del autómata esta pensada para cualquier caballaje.

No tengo ninguna foto disponible si no te ponía alguna sobre que va el tema

(Si mañana tengo un rato, que lo intentare hecho unas fotos y las pongo)
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 13 años 6 meses #46023

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
nom problem , ya sabes que entre tu y yo vamos a arruinar a frió científicos jajajajja como se enteren lo que les hago a sus cámaras de semillas me matan jajajajja
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo de precisión que alcance 12 grados hace 11 años 6 meses #99278

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Qué solución adoptaste?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information