Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A

SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48730

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, tengo que montar una maquina de A/A Mitsubishi modelo PEZ-140JA monofásica (12.000 frigorías). ¿Alguien podría decirme que sección de cable eléctrico sería el apropiado para la alimentación? ¿y para la interconexión de la unidad int-ext? la distancia máxima son 20 mts. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48731

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola aggery. Por mi experiencia te diría que para la alimentación le pusieras cable de 6 mm2 y para la interconexión 2,5 mm2.

A ver qué dicen los compañeros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48735

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
Ese equipo tiene un consumo maximo de 30.2 amp segun el fabricante.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48736

  • Airbag
  • Avatar de Airbag
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Sólo Sé Feliz
  • Mensajes: 224
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 2
Estoy con picasso, pero en el manual de instrucciones del equipo, ese que suele ir a la basura sin abrirse, viene.

Date una vuelta por aquí, y a ver que opinas www.forofrio.com/index.php?option=com_ku...limitstart=288#48726
Sólo triunfa en el mundo quién se levanta y busca las circunstancias, y las crea si no las encuentra
Climatización, Aire Acondicionado Huelva www.atcinstalaciones.com
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48745

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Estoy de acuerdo con el compañero, para fuerza te piden que sea de 6mm2 y para interconexión yo pondría de 2,5mm2.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48789

  • JUCALCE
  • Avatar de JUCALCE
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • el dia que aprenda no voy a ser de los mas tontos
  • Mensajes: 149
  • Karma: 1
hola amigo yo calculo normalmente 1mm por kw de consumo elecrico a 10 o 15 mt de distancia de cuadro electrico.y la interconexion en 2,5mm .de todas formas peca siempre de mas que de menos.un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48800

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A mi me sale una seccion de 9mm2 osea 10mm2

Con la distancia de 20mts.

Caida de tension de 2,2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48816

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Como bien dice multimarcas, si el consumo es de 30A. la linea debería ser 10mm2.
Con 6mm2 maximo 25A.( siempre cuidando las caidas de tensión por metros ).

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48817

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Hola familia podeis esplicar como solucionar las caidas de tención ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48821

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
lega escribió:
Hola familia podeis esplicar como solucionar las caidas de tención ,.-4

Depende si el receptor en monofásico o trifásico, te expongo algunas en las que se desprecia el valor de la impedancia. Tan solo tienes que despejar.


Monofásico: Trifásico:

en función de la intensidad

S=(2·L·I·cos fi)/(r·AV) S=(raiz3·L·I·cos fi)/(r·AV)

en función de la potencia

S=(2·P·L)/(r·AV·V) S=(P·L)/(r·AV·V)


S= sección del conductor (mm2)
L= longuitud del conductor (m)
I= intensidad (A)
r= conductividad del conductor (no me acuerdo)
AV= caida de tensión máxima admisible al final de la línea (V)

Si tal como indican, el receptor es monofásico (230V), con una intensidad de 30,2A y una longuitud de cable de 20m. consideraremos que el coseno de fi es 1 y que el conductor será de cobre y que la temperatura máxima a la que podrá estar sometido el conductor será de 70ªC, por lo que a esta temperatura su conductividad es de 47,6.

S=(2·20·30,2·1)/(47,6·3,5)
S=1208/166,6
S=7,25mm2

Como el resultado no es una sección comercial, buscaremos entre las existentes la mayor que en este caso sería una sección de 10mm2.

Esta será la sección mínima a instalar, pero dependiendo de las condiciones de la instalación, la sección puede variar, por lo tanto hay que consultar la norma UNE 20460-5-523 (nov. 2004), (ojo la que viene impresa en el reglamento de baja tensión no vale, ya que está desfasada).y siempre se ha de utilizar la mayor de las dos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48874

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Bueno yo lo he hecho asin:

Conductividad del cobre 56
Caida de tension 2,2

S = 2 x 20 x 30 x 1 / 56 x 2,2 = 9,75mm2 = 10mm2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 13 años 5 meses por multimarcas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: SECCIÓN CABLE DE ALIMENTACIÓN MÁQUINA A/A hace 13 años 5 meses #48875

  • aggery
  • Avatar de aggery
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
Gracias, sois una gran ayuda, al final pondré la alimentación de 10mm y la interconexion de 2,5mm. Solo me queda elegir el magnetotérmico, ¿32A o 40A? Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.537 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information