Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2

ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 13 años 5 meses #48920

  • xtermes
  • Avatar de xtermes
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
,.-17 Buenas foreros !!!
Tengo un problema a ver si me podeis ayudar.

1- He puesto en marcha una enfriadora de agua totalmente nueva Eurofred CSCE/WP 262-SI/PS 71KW.
2- Tiene 2 Compresores y se para uno de ellos por presion de alta por el presostato de seguridad que lleva su circuito y que se rearma manualmente.
3- Las presiones son las siguientes: GAS R-407C
- COMPRESOR 1 p.baja 4 bares p. alta 23,48 bar, sonda contacto 70,5ºC
Cuando arranca:
- COMPRESOR 2 " 4,5 bares " 24,6 bar,sonda contacto 90,8ºC
Cuando se bloquea:
- COMPRESOR 2 " 8 bares " 27,29 bar " 93,8ºC
4- El compresor funciona bien y solo se bloquea cuando para y vuelve a arrancar al cabo de 2 o 3 minutos. Pienso que por ser un tiempo demasiado corto para compensar las presiones. Pues se bloquea a los pocos segundos de encenderse la segunda vez. En cambio si se enciende este compresor al cabo de bastantes minutos sin funcionar funciona correctamente.

5-El problema es que el compresor 1 tiene mas horas de funcionamiento y por programación enciende siempre el compresor 2 para compensar las horas de uso de uno y otro.
6- Si alguien sabe como configurar correctamente el controlador ECH 400 para hacer que entre un arranque y el otro del mismo compresor pase un tiempo superio se lo agradeceria.

MILE GRACIE.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 13 años 5 meses #48927

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
¿ falta recirculacion de agua?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 13 años 5 meses #48940

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si faltase circulacion de agua saltaria la proteccion por hielo o el fluxostato.
Revisa valvula 4 vias, expansion , ventiladores que entren bien. si esta todo correcto recuperale el gas y cargala por peso, despues me comentas.

un saludo.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 13 años 5 meses #48988

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Revisa lo que te dice Jcc y sobre todo que todos los ventiladores vallan

Parece problema de ventiladores parados o no rigiendo bien

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 13 años 5 meses #49006

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es dificil responder a tu problema ya que te faltan los datos mas importantes y son los saltos termicos del intercambiador exterior e interior ademas no dices si es bomba de calor y si es asi si esta en modo frio o calor.
Lo que esta claro es que tienes un problemas en el condensador, descartado una obtruccion (la unidad es nueva)verifica si tiene control de condensacion, este deveria estar tarado a 17 kilos con un diferencial de 3 kilos; si no lo lleva y esta conducido el salto termico del aire entrada-salida 10 o 12ºC ala temperatura resultante sumale 5 Cº y tendras la temperatura de condensacion.
En el lado del evaporador en modo frio, si lleva intercambiador de placas la temperatura de diseño puede bajar a los 5ºC y un salto termico de 5ºC, un salto termico mas grande indica falta de caudal de agua y en modo de calor para 407 C la temperatura maxima es de 45 ºC.
Que no te baje la presion de alta cuando se bloquea indica que la unidad es condensada por aire, al para los ventiladores no hay intercambio y si lleva compresores scroll, estos al llevar valvula de retencion no permiten que se igualen las presiones del circuito.
Cuentanos un poco mas y seguro que sacamos la averia.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 13 años 5 meses #49058

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
No te ciegues con el segundo circuito, ya está alta la condensación con el primero, el segundo lo remata. Tal y como te dicen los compañeros,revisa la condensación, saludos y suerte.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ENFRIADORA EUROFRED SE PARA POR ALTA CIRCUITO 2 hace 11 años 6 meses #99748

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.202 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information