Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Sistema de condensados en Mitsubishi

Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49442

B) Hola foreros ¡
Voy a haceros una consulta sobre drenajes en fancoil mitsubishi, porque no he conseguido bajarme los esquemas para deducirlo, así que apelo a vuestra experiencia,
PEFY-P80VMH-E-E es un pdf que me he bajado de forofrio, y en el conector CN31 entre los pine 1 y 3 hay que conectar un “censor de drenaje” , y me da unos valores de unas resistencias, ¿esto que es?, son PTC, NTC?. Os agradecería si me explicarais como funciona los drenajes en esta marca.
También tengo el modelo PEFI-P50VMS1-E , este tiene un conector de 4 pines y parece mas normal, el interruptor de drenaje NC y activara la bomba cuando se abre, estoy en lo cierto?.
Estos puentes CN31 entre 1 y2 2 en el primer fancoil y en el ultimo, el CN4F, entre los pines 3 y 4, solo le indican a la placa que no hay bomba de condensados ¿.
Necesito utilizar estas funciones para montar mi sistema propio de condensado.
Muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49491

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Que modelo tienes?
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49540

B) Control centralizado G-50ª, Unidad exterior: PUHY-P450YHM-A. Unidades interiores_ PEFY-P100-VMM-E, PEFY-P50VMS1-E, PEFY-P80VMM-E, PEFY-P80VMM-E, PEFY-P125-VMM-E.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49571

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Le mando el manual a Manu.

Por lo que he visto, este tiene diferentes nombres de las clemas
que dices.

Tiene el CN31, que se usa como has dicho, para cuando no va la
bomba. Con el puente entre el 1 y 2. Con el 1 y 3 va el opcional
un sensor DS (drain sensor).

Es parecido a un thermistor pero con proteccion.

Tiene el CNP, que es donde se conecta la bomba DP (drain pum).
Que es activada por el sensor.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.manual de servicio PEFY-PxxVMM-E
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
Última Edición: hace 13 años 4 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49587

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
ok multimarca ya lo tienes subido y colocado en tu post , gracias por el aporte un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49656

B) gracias, machacare en la maquina y si alguien tiene mas datos sobre el DS, lo agradeceria.
Saludos Foreros¡¡¡
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49690

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Sobre este drain sensor, te puedo mandar una imagen de como es, es parecido a un thermistor pero diferente.

En que valor actua no lo se, este dato vendra programado y no lo se. Esta claro que cuando detecta el agua dispara la bomba, entiendo que si el agua que recoge esta fria se activara cuando detecte menor temperatura que la del ambiente, por eso en modo calor se desactiva el kit, solo funciona en modo frio.

Con un potenciometro de 20k podrias averiguar a que
temperatura dispara y le da tension a la bomba,
y a que temperatura desconecta la bomba.

Los valores son;

0ºC
15K
10ºC
9,6K
20ºC
6,3K
30ºC
4,3K

Si alguien sabe mejor como va nos lo cuente, yo te digo como creo que va.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49691

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49850

B) Perfecto, genial asi evita flotadores ,componentes mecanicos,etc, muchas gracias por tu aportacion.
informare del resultado que obtenga. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #49945

B) muchas gracias, por vuestra aportación.
Vereis, estamos jodidos con estas bombas de condensados de flotador, el sistema de mutsubishi es genial, ¡ningun componente mecanico, solo un termistor PTC¡, así que me pondre a trabajar, a localizar un PTC adecuado y para las de flotador haré una plaquita electronica con un pequeño relé, este irá al contacto del flotador y un pequeño operacional que con el PTC anterior, lo convertiré en sistema de termistor y subiré todo esto al foro.
saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 13 años 4 meses #50019

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Esto es lo que falta en mi empresa, tiempo para I+D.

Un Daludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sistema de condensados en Mitsubishi hace 11 años 6 meses #100106

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Como va el invento franciscogml?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information