Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52494

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Jesus, he estado mirando la maquina y tienes 1680 m3/h, si sales a 6 m/s te dará una medida de conducto de 500x200.

Deja las embocaduras en 150 y no tendras ningun problema y ahorraras material.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52495

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Si vas a poner una unica rejilla embocada, dejala de 500x500 minimo para reducir velocidad y no crear corrientes molestas.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52518

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
lozano yo creo que deveris en pezar los claculos por lo frigorias que necesitas en cada sala segudo paso calcular las rejas o dijusores los clacuos de los dijusoresen total deven salir m3\h como minimo lo mismo que la maquina de yo el retorno lo con ducidria al medio del pasillo si tiens espacio las rejas del retorno deven pasar pasar lo mismo m3\h que lamaquina[no puedo decirte mas por que necesito datos metros\2 ventanas lo que da la maquina altura de techos ] SALUDOS
Tepodia ayudar nas pero no se mucho de informatica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52538

  • sepul92
  • Avatar de sepul92
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Vive y deja vivir
  • Mensajes: 220
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 3
Opino lo mismo que jcc, yo he montado los conductos de fibra y los ramales hacia los difusores flexibles de 1 metro, saludos.
B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52562

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Opino que da igual el tipo de conducto que se instale, con la unica condición de que este bien calculado y para ello os pongo el enlace de descarga de un pequeño, sencillo y practico programa de diseño de conductos para aire acondicionado.
Para desarrollar el funcionamiento del programa he hecho un ejemplo con la instalación de Lozano.
Lozano he hecho unas pequeñas modificaciones en tu esquema por los siguientes motivos.
He suprimido los difusores del pasillo y los dos servicios.
Si el retorno lo haces por plenun, los pasillos estam mas que suficientemente ventilados.
Y los dos servicios no requieren de climatización, es tirar energuias, si requiere calefacción con un calefactor electrico se suple la falta.
Con el equipo que tienes y climatizando los pasillos y servicios, te quedas apenas sin aire para las habitaciones.
El caudal de aire es el mismo para todas las habitacionmes a falta de la potencia frigorifica de cada una (despues puedes regular caudal).
Este es el esquema modificado
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA
En la pantalla de inicio te pide temperatura del aire (15ºC) y en la siguiente pantalla el tipo de conducto, en la siguiente los numeros de nodos en este caso 3.
A continuación en condiciones iniciales te pide el caudal(1680m3/h),la velocidad (7 mtrs/s, si es menor el conducto sera mayor), la longitud del primer tramo al primer nodo (2 mtrs), la altura del conducto y nº de codos (0).
A continuación CARACTERISTICAS DE LA RED
nodo nº 1 nº de ramas=2 = desviación lateral, nodo de destino= nº2, la linea es conducto principal, segundo nodo= 0 (las salidas de difusores o rejillas son nodo 0), y a continuación angulo de desviación.
Asi con el resto de nodos nº2 y nº 3.
A continuación ARBOL DE CAUDALES
Tramo nº 1 a 2 caudal 1260 m3/h y longitud= 2 mtrs, el te resta del principal y te da el caudal que sigue al nodo nº0 que es salida colocando nosotros la distancia en este caso 2 mtrs y asi con el resto.
En la siguientes pantallas nos da las dimensiones calculadas y la opcion de modificarlas.
Y al final los resultados.
Este es el enlace al archivo de descarga

www.megaupload.com/?d=PRDV510C

Un saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52566

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
El programa no me funciona, me pasa lo mismo que con el que pusiste para condensadores, no es compatible con mi windows 7 64 bits, es sólo para 32 bits, una pena. Yo calculo los conductos a 5 m/s, me da miedo más velocidad por si suena demasiado. Lo del baño nada más salir de la máquina es exigencia del cliente, iría muy poco caudal, además al no poner rejilla de retorno (evidentemente), no creo que vaya mucho aire ahí, la otra sala pequeña es un vestuario, y ahí si debe ir climatizado para cuando las enfermeras se cambien (quizá también instale un cámara en el conducto...jeje). Lo que no veo claro es no climatizar el distribuidor de entrada, son unos 25 m2 y da directamente a la puerta de entrada de la calle, no veo mal poner también un difusor ahí, pero acepto sugerencias.

Tengo otro duda, voy a presupuestar difusores redondos DCN de Madel, llevan regulador de caudal de tipo mariposa en el cuello. Hay una sala que el cliente va a tener sin uso durante periodos más o menos largos y me preguntaba si sería viable utilizar esa regulación para dejar el difusor cerrado, y si el manejo es cómodo y sin herramientas para que lo pueda hacer el cliente fácilmente, en el catálogo no se ve bien.

Gracias a todos por colaborar. Lo tuyo Pascalin, es caso a parte, desde que estás en el foro no paras de colaborar, te vamos a tener que poner una nómina, gracias.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52568

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lozano siento que no te funcionen los programas, son en MS-DOS Cuando aun no existia el Windows, yo tengo Windows XP y me funcionan abriendose una ventana de ms-dos, aunque cuando tengo que imprimir los uso con un ordenador portatil (opsoleto para lo que hay hoy en dia) pero tiene el windows 95 y un comando de MS-DOS que me funciona cono MS-DOS antiguo, usando los comandos tipicos del ms-dos.
Todos estos programas funcionan asi y yo los usos desde que existian los monitores de fosforo verde, ya han pasado unos cuantos años jejejejejejeje.

Con referente a los difusores del pasillo los puedes poner y despues regular al minimo con el sistema que dices que llevan los de Madel, que para estar abriendo y cerrando no Valen, las palomillas tienen muy mala leche para cerrarlas, para abrirlas las empujas pero cerrar las tienes que enganchar con algo.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52621

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Y alguna marca que tengas difusores para techo con mando exterior para poder cerrarlos y abrirlos sin herramientas comodamente?, por más que busco no encuentro ninguno. Si no queda más remedio puedo poner rejillas rectangulares, que estas si que las he usado con mando exterior, pero, la verdad, preferia difusores redondos.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52650

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Y sin nadie las vende con al mendo exterior, ¿alguien que se lo haya puesto de alguna manera?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52651

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Lozano, has sospesado de poner una compuerta motorizada para ese difusor.
Al ser solo una a lo mejor te compensa y no te encarece mucho la instalacion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52653

  • IMECLIMA
  • Avatar de IMECLIMA
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Yo vivo del aire
  • Mensajes: 495
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Totalmente de acuerdo con Pascalin. Prueba a hacer eso Lozano no sería una inversion cara. Un servomotor a 12 V ó 220 V y un termostato o Interruptor manual, a elegir por el usuario.
La experiencia es algo que cuando consigues tener, ya no te hace falta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Sobre conductos hace 13 años 4 meses #52654

  • icaro8
  • Avatar de icaro8
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ARGENTINA campeon (Brasil 2014)
  • Mensajes: 4023
  • Gracias recibidas 189
  • Karma: 2063
sr lozano un gusto y con su permiso algunas condideraciones:

en lo que respecta a clinicas u hospitales en lo personal no instalaria conductos de fibra de vidrio por una cuestion de sanidad ya que que es posible o emejor dicho existe un alto grado de posivilidad que al transcurrir el tiempo estos conductos se degraden y se corra el riesgo de estar arrastrando particulas de esa misma fibra de vidio que pueden ser respiradas por personas con distintas afecciones pulmonares ,pero esto es solo una opinion de tipo personal .
no conozco el reglamento instalaciones de a/a para españa pero en todo caso lo consultaria en profundidad para no cometer un error grabe.

considero tambien que los conductos flexibles produciran una alta carga de perdida y por ende revisaria los calculos como ya lo an sugerido algunos colegas en los post anteriores .

si los construiria en chapa del tipo galvanizada o simil .
tambien tendria muy en cuenta el tema de los filtros ya que en algunas instalaciones estos pueden tener un costo muy alto o especificaciones complejas como es el caso de los filtros absolutos o filtros del tipo sanitario .

ser este es mi punto de vista unicamente ya que soy argentino y desconozco la reglamentacion de su pais .

que siga usted muy bien y cuentenos como resolvio el tema si es tan amable

saludos desde bs as rep argentina ,.-32
El administrador ha desactivado la escritura pública.