Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Mitsubishi inverter FDURA 251

Mitsubishi inverter FDURA 251 hace 13 años 4 meses #52574

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Hola a todos.
Tengo un cliente con un equipo de conductos Mitsubishi modelo FDURA 251 y el problema es el siguiente: trabajando el equipo en velocidad alta, la temperatura de salida de aire y las presiones de trabajo, tanto alta como baja son correctas. Trabaja bien, se calientan las habitaciones y demás.
Si cambio la velocidad y la paso a velocidad baja, la temperatura de salida de aire cae hasta 30ºC y las presiones de trabajo también bajan, aunque según la presión que hay, la temperatura de salida sería correcta.
El cliente quiere poner el equipo en velocidad baja y no se calienta nada. Alguien sabe por qué puede suceder esto.
¿No debería salir el aire más caliente en velocidad baja que en alta?
Un saludo y feliz año nuevo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mitsubishi inverter FDURA 251 hace 13 años 4 meses #52617

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Si, deberia salir mas caliente, ya que disipa menos calor con el ventilador al minimo.

Fijate en donde tiene situado la sonda de liquido al igual esta muy pegada a la bateria y detecta una temperatura elevada. Al detectar temperatura elevada el compresor tiende a reducir ya que es inverter y por lo tanto las presiones te bajan y la temperatura de impulsio tambien te baja. Fijate en la sonda de liquido.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mitsubishi inverter FDURA 251 hace 13 años 4 meses #52647

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias Viti. ¿A qué te refieres exactamente con la sonda de líquido? Por tu comentario intuyo que hablas de la unidad interior. ¿Es eso cierto?
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mitsubishi inverter FDURA 251 hace 13 años 4 meses #52666

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Si, la unidad interior y sonda de liquido, pues es una PTC que se encuentra en la tuberia de liquido a la entrada de la bateria de la unidad interior.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Mitsubishi inverter FDURA 251 hace 11 años 6 meses #100816

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information