TEMA: Configurar el desescarche en una GENERAL??

Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53897

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola compañer@s.
Me llama un cliente diciéndome que no le calienta la máquina. Es una GENERAL. Afirma que le sale en la pantalla "defrost" y que el aire de las rejilla es frío. No me suelo fiarme mucho de lo que cuentan los clientes, por eso no sé si es verdad que salga aire o no cuando hace el desescarche.
Mi pregunta es: ¿se puede configurar de alguna manera para que deje de tirar aire la unidad interior mientras hace el desescarche?, ¿hay algún switch para ello o quizá a través del mando?
No sé de qué modelo se trata, ni el tipo de gas. Asegura que tiene 6 o 7 años instalada la máquina.

Saludos y gracias.


Cpserena hay solución?...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53904

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No debe tirar aire mientras está en desescarche, pero la batería interior si está fría, y puede que las rejillas cercanas den sensación de fresco si se acerca la mano.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53906

  • LA CHOQUERA
  • Avatar de LA CHOQUERA
  • DESCONECTADO
  • JEFA
  • VOY A MI AIRE
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 1
Corroboro la respuesta de Lozano, durante el descarche la Ud. Interior se para, por lo tanto deja de echar aire, ni frío ni caliente, sin embargo todos los clientes se quejan de los mismo, de que la máquina da aire frío, debe ser la sensación que reciben cuando para la máquina y dejan de percibir calor. ,.-38
El camino mas seguro es el de enmedio
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53908

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Efectivamente compañer@s es así. No debería tirar aire en el desescarche sino se helaría la casa. Lo que me ha pasado alguna vez es que cuando llega a temperatura de corte, la unidad interior sigue tirando aire, estando el compresor parado y eso sí que da sensación de frío. Normalmente lo hacen las máquinas NO INVERTER.
No sé si este será el caso del cliente en cuestión.
La semana que viene iré a visitarlo, pero antes me gustaría saber si hay posibilidad de que esté tirando aire la unidad interior, mientras el compresor está parado en el caso de llegar a la temperatura de consigna.

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53924

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No todas las maquinas paran por completo el ventilador de la evaporadora, hay muchas que bajan un punto por debajo de la velocidad baja.
Tambien me ha pasado muchas veces que el cliente tiene la maquina enfrente dandole todo el chorro de calor y es normal que cuando para acostumbrado a esa temperatura le de sensación de frio.

A mi se me dio el caso una vez en que era tal el coñazo que me dio elk cliente que puse un termostato para parar el comun del ventilador, poniendo la sonda en la batería interior (cuando no hay una determinada temperatura paraba el ventilador interior) y con un selector frio, calor para que en verano se saltase este termostato

Espero que te sirva

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53926

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
En algunos casos de pesadez absoluta, la instalación de unas resistencias de apoyo en el desescarche compensan la bajada de temperatura
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53929

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Puede ser que te fuerce el desescarche la baja temperatura exterior,la sonda exterior detecta la bateria fria.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #53971

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
pepekelvin escribió:
No todas las maquinas paran por completo el ventilador de la evaporadora, hay muchas que bajan un punto por debajo de la velocidad baja.
Tambien me ha pasado muchas veces que el cliente tiene la maquina enfrente dandole todo el chorro de calor y es normal que cuando para acostumbrado a esa temperatura le de sensación de frio.

A mi se me dio el caso una vez en que era tal el coñazo que me dio elk cliente que puse un termostato para parar el comun del ventilador, poniendo la sonda en la batería interior (cuando no hay una determinada temperatura paraba el ventilador interior) y con un selector frio, calor para que en verano se saltase este termostato

Espero que te sirva

Un saludo

Tienes razón. Yo creo que no todas las máquinas paran.
Me parece muy buena idea lo de colocar un termostato en el común del ventilador. No que no entiendo es lo del selector frio-calor...¿cómo se haría?, En cada cambio de estación hay que cambiar el selector de frio y/o calor?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 13 años 3 meses #54189

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
No picaso el selector frio calor, es para que cuando la maquina trabaje en frio, de paso directamente a la maniobra de la maquina es decir no te pare el ventilador hasta tener ciertos grados (ya que nunca llegaria a esa temperatura por que estamos en frio)

Es decir con el selector en frio la maquina funciona normalmente.
Con el selector en calor ya intervienes el comun del ventilador para que el ventilador interior arranque a una determinada temperatura.

Si no me entiendes comentamelo e intento explicartelo de otra forma
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Configurar el desescarche en una GENERAL?? hace 11 años 6 meses #101044

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.