Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problemas con una season

problemas con una season hace 13 años 3 meses #54172

  • crisjose
  • Avatar de crisjose
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Buenos dias me presento en este foro, mi problema es con una maquina de aire marca season el cliente llamo porque se esta helando la unidad condensadora y no da calor, yo he comprobado presiones y todo esta en perfecto estado.
He invertido el ciclo para quitar el hielo y la maquina se puso a dar calor pero se me vuelve a llenar de hielo y pienso que no hace descarches.
Necesito que me hecheis una manita y si alguien sabe si tiene sonda para hacer descarche y donde se ubica o si es problema de placa interior o exterior ya que no estoi muy puesto en aire acondicionado pues me dedico mas al frio industrial . Muchas gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con una season hace 13 años 3 meses #54185

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Comprueba la sonda de la bateria exterior que normalmente esta en unos de los puentes de la bateria,o embutida en las aletas.
Si ves que por cualquier razon ese puente es de los ultimos en congelarse cambia su ubicacion a la posicion correcta de tal manera que cuando tengas,mas de 1/4 parte de la bateria congelada,esa sonda se empieze a congelar y aga saltar el ciclo de desescarche.
Es una posible causa,entre otras.
Tienes esquemas electricos?y frigorificos?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con una season hace 13 años 3 meses #54203

q tal crisjose?¿ hace año y pico repare una season y llevaba una sonda doble en la unidad interior y otra sonda en la unidad exterior.
Es mas el fallo de mi maquina era problemas d sonda, recuerdo que hable con el servicio tecnico, comprobamos la sonda y estaba mal. Me la mandaron a funcionar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con una season hace 13 años 3 meses #54207

  • crisjose
  • Avatar de crisjose
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
gracias por las aclaraciones.( no tengo ni esquemas ni documentacion de la maquina).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas con una season hace 11 años 6 meses #101047

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information