Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: AYUDA. Enfriadora ROCA

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54695

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ese compresor es de york,haber si encuentro el manual, se el modelo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54696

  • AmoJoan
  • Avatar de AmoJoan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Propietario
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Efectivamente esas valvulas son las 3 etapas del compresor y van entrando pulativamente segun la demanda, van conectadas interiormente con cada culata o cilindro de compresion
. ya me diras que es lo que te pasa para poder ayudarte mejor. Un saludo Joa ,.-4 n
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54707

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola a todos de nuevo.

Un par de aclaraciones al respecto:

Modelo de enfriadora:

ROCA
LCW 125 H1 38.A
52.2905/2-82
380 / 139 A max


Modelo Compresor:

YORK
JS83BQL50
LM152028
136 Amp.

Y sigo..... de la bomba de aceite parte un tubo de 1/4 que alimenta cada una de las bases de las válvulas, por lo que entiendo que efectivamente son las actuadoras de las etapas y que éstas entran oleohidráulicamente.

Y por otra parte, aclarar que al compresor no le pasa nada, simplemente es que cableamos nueva toda la maniobra, que estaba originalmente destrozada y chapuceada, y pretendemos dotarlo de seguridades y protecciones efectivas, y de la misma forma pretendo hacer funcionar las etapas... eso sí, entendiendo antes cómo funcionan.

Por eso mi petición de si alguien conoce este modelo de compresor en profundidad o dispone de información técnica.

Mil gracias a todos.

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54743

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola haber aqui las tres valvulas, para el modelo de tu compresor j hay tambien z te pongo las diferentes etapas segun compresor,
www.dallashermetic.com/pdffiles/YorkJModelCapacityControl.PDF
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54745

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola compresores y las diferentes etapas
www.dallashermetic.com/pdffiles/YorkJMod...adingArrangement.PDF
en los despiece que tengo viene igual
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54747

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Es un compresor de tres etapas, esas valvulas activan las etapas correspondientes.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54812

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Hola.

Mil gracias por las respuestas.... me han ido de perlas.

Gracias a todos.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54815

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseb71 escribió:
hola compresores y las diferentes etapas
www.dallashermetic.com/pdffiles/YorkJMod...adingArrangement.PDF
en los despiece que tengo viene igual

Eternamente agradecido por la información técnica. Birra pagada!

Y abusando de confianza..... está claro que el modelo en cuestión (JS83BQL50), corresponde a la serie J

Sin embrago dentro del modelo existe el "Style".... que puede ser A,B,C,D,E,F,G,K y M

Se supone que al que yo me refiero es un B????

¿qué opinas?

Un saludo.... y gracias de nuevo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 13 años 3 meses #54816

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
joseb71 escribió:
hola compresores y las diferentes etapas
www.dallashermetic.com/pdffiles/YorkJMod...adingArrangement.PDF
en los despiece que tengo viene igual

Y sigo.... si se me permite....

Según esto:

www.dallashermetic.com/pdffiles/YorkJModelTerminalDiagrams.PDF

En mi compresor tengo dos terminales aparte de los de potencia del motor nombrados como p1 y p2.

Según el esquema son Thermostats.

Hoy los he medido y me dan continuidad, resistencia 0.

Entiendo que actúan como dos clixon en serie... supongo que uno para cada devanado del Part Winding.... me equivoco?

Es decir, los puedo usar para "coserlos" a la cadena de seguridad de protección de arranque del compresor?

Un saludo.
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: AYUDA. Enfriadora ROCA hace 11 años 6 meses #101048

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.301 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information