Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: centralisados

centralisados hace 13 años 3 meses #55450

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Hola familia que tal, aqui os planteo esto aber que os parece

Tengo varios clientes que tienen centralisados en sus viviendas hasta hay normal, pero el problema surge ahora como todos sabemos. La unidad interior se suele colocar bien en la cocina o en el baño.

Los aires que no tienen conductos de retornos dan problemas de olores y sobre todo despues de una buena limpieza , y te comentan quesi cuando la vecina cocina aqui huele mas que en su casa,que si huele a bajante y lo que todos abreis oido.

Me pregunta es.

En los baños tenemos los bajantes por donde solemos colocarle el desague, el bajante esta en una camara con un sierto espacio,¿se puede tapar ese espacio con espuma de poliuletano?

Y se ¿puede hechar espuma a la pared de la camara del estractor?

Espero poder serle utiles y gracias por todo. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55452

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
No soy partidario de conectar desagües a las bajantes, en caso de hacerlo, SIEMPRE poner sifón, o ir directamente a un boté sifónico, además de olores, los vapores llegan a dañar las baterías de los evaporadores y pueden terminar causando fugas.

No entiendo muy bien lo de sellar con espuma de poliuretano, si te refieres a que los tubos de bajantes y extracción de humos vas tapados con ladrillo, no creo que haya problema en sellar con espuma para evitar que suban los olores del piso de abajo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55453

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
los olores tambien pueden entrar por las comaras de las persianas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55455

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Se puede hacer, por que esos espacios que dejan a parte del espacio que ocupa el tubo de la bajante o el tubo del sun, solo son para cuadrar la forma del falseo.
Hace poco para solucionar un problema de olores que venian del cuarto de baño superior, señe con espuma todas los espacios que quedan una vez que bajan los tubos de desague de fontaneria y problema solicionado.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55498

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Lozano escribió:
No soy partidario de conectar desagües a las bajantes, en caso de hacerlo, SIEMPRE poner sifón, o ir directamente a un boté sifónico, además de olores, los vapores llegan a dañar las baterías de los evaporadores y pueden terminar causando fugas.

No entiendo muy bien lo de sellar con espuma de poliuretano, si te refieres a que los tubos de bajantes y extracción de humos vas tapados con ladrillo, no creo que haya problema en sellar con espuma para evitar que suban los olores del piso de abajo.

Tienes rason Lozano se deve colocar cifon de esa forma se evitan olores.

En cuanto lo del sellao con la espuma me refiero.
para protejer al bajante lo enladrillan pero al llegar al falso techo lo dejan al descubierto ese hueco que queda al rededor del bajante que suele ser de muy pocos centimetros por hay corre algo de aire y trasmite olores la duda es que por ese bajante pasa agua y como sabemos al rededor del bajante se condensa humedad por llegar al punto de rocio y mi miedo es que lo tape con la espuma segira condensando y al no caer el agua condensada hacia abajo se quedara estancada y creara humedad en el techo de hay mi pregunta.

En cuanto al de la cocina hay no va el desague pero como dise nuestro amigo CLIMARK va el sun que es por donde pasan los respiraderos de la cocina en muchos casos al llegar al falso techo no te lo enfoscan te dejan el ladrillo visto,¿hay algo para tapar el olor que filtran los ladrllos? por ejemplo¿la espuma?

Gracias amigos ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55500

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
perdona amigo lega te e movido el post a esta sala ya que tu eres tecnico y no usuario final , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55503

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
O.K,faraona. ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55554

  • willerminho
  • Avatar de willerminho
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Karma: 0
si te han dejado encima de la talla la tuberia al aire hazle un tapado con fibra y venda de escayola asi en caso de que tengas tuberia que conecten con la general lo podras dejar en condiciones, te remitiran los olores y en caso de una averia en la bajante se podra actuar bien, un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55571

  • Masterlink
  • Avatar de Masterlink
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 87
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 12
Todo esto es por abaratar la instalacion y no hacer un pequeño conducto de retorno al pasillo de la vivienda con una rejilla general(por ejemplo)
y no que todo el falso techo haga de conducto de aspiracion,estoy harto de escuchar de que no rinde la maquina del aire sobre todo en invirno,pones el termometro en el falso techo y ves que no sube de 15 grados cuando en la vivienda estas a 20ºC osea que estamos tirando el dinero por el falso techo porque si ponemos el termostato a 20ºC esa maquina deberia estar parada por temperatura y no gastando mas kilowatios............en fin el tema es hacer la instalacion contra mas barata mejor,pero se paga en olores como le pasa a lega y dinero
Última Edición: hace 13 años 3 meses por Masterlink.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55584

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Masterlink escribió:
Todo esto es por abaratar la instalacion y no hacer un pequeño conducto de retorno al pasillo de la vivienda con una rejilla general(por ejemplo)
y no que todo el falso techo haga de conducto de aspiracion,estoy harto de escuchar de que no rinde la maquina del aire sobre todo en invirno,pones el termometro en el falso techo y ves que no sube de 15 grados cuando en la vivienda estas a 20ºC osea que estamos tirando el dinero por el falso techo porque si ponemos el termostato a 20ºC esa maquina deberia estar parada por temperatura y no gastando mas kilowatios............en fin el tema es hacer la instalacion contra mas barata mejor,pero se paga en olores como le pasa a lega y dinero

que razon tienes amigo,Masterlink ,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 13 años 3 meses #55622

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
Hola lega si los olores vienen atraves del desague de la maquina yo en estos casos lo que ago es colocar un bonba de condensado co valvula de retencion SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: centralisados hace 11 años 6 meses #101131

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.326 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information