Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿Posible obstruccio?

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55658

  • incubono
  • Avatar de incubono
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
aclaro una cosa mas, la tuberia es 1/2 - 1/4. Pero la unidad interior tenia las tuercas cortadas y la tuberia 3/8 - 1/4. Aunque he mirado en catalogo y se corresponden.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55729

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Haber si tenemos un tubo chafado, mirar presiones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55732

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
torcu el problema es que el amigo incubono puso e retirado el gas pero su teclado solo abedecio tirado y obvio la re , ya esta rectificado el texto , para no equivocar a los técnicos que empiezan ni sumar votos negativos ante el seprona que lee nuestros escritos ,hay que fomentar las buenas practicas ¿OK?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 13 años 2 meses #55747

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Dices que es de segundamano, el ventilador interiorarranca, pero tira buen caudal? Pudieras tener los alabes del ventilador llenos de mierda. Como dice el compañero, pruebala en frio a ver que hace. Si la carga esta bien, ventilador limpio, no hay obstruccion, podrias tener la sonda de temperatura interior( la del tubo)mal, no mide bien y no regula ventilador ext.
Que temperatura ext. tenias cuando probaste la maquina?

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Posible obstruccio? hace 11 años 5 meses #101139

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.187 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information