El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55660

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Si alguine tiene buena informacion quisiera saber los pasos para cambiar el Control de Condensacion en una enfriadora.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55681

  • ofrigoleiro
  • Avatar de ofrigoleiro
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Rata, araña.
  • Mensajes: 266
  • Gracias recibidas 23
  • Karma: 6
Hay que saber primero que tipo de enfriadora es, aire-agua; agua-agua, para saber si hay que actuar sobre ventiladores o bomba de agua. En caso de que tenga 4 ventiladores por ejemplo, se puede hacer mediante presostatos y contactores, o mediante trasductor de presion y regulador electronico de velocidad.
Saludos.
Marcarillas!Pulmones solo hay dos!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55708

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Que tipo de control y qué tipo de enfriadora Rafa?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55785

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Fresquiviri me refiero a una Airwell aire-agua aunque toda la informacion que me puedas transmitir de diferentes tipos de maquinas me sera de mucha ayuda, quedo a la espera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55786

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Número y tipo de ventiladores, alimetación, etc.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55788

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
Ocho ventiladores a 230v
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55789

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Pues como ya te han comentado quizá lo más sencillo sea mediante presotatos que controlen la entrada de los ventiladores según aumenta la presión. El control de velocidad es más preciso, pero teniendo 8 ventiladores, con presostatos puedes hacer un buen control de la temperatura de condensación. ¿Qué problemas tienes exactamente en el equipo ?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55799

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola si dices el modelo igual lo tengo,los tele f de contacto servicio tecnico segun zona, te digo algunos que tengo AQL-A AQL-H-A
CLS-A CLHA SLS 1402 HAY MAS DIME MODELO Y TE LO PONGO si lo tengo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55800

  • Rafa123
  • Avatar de Rafa123
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Fanatico de la refrigeracion y frio industrial.
  • Mensajes: 43
  • Karma: 0
El Modelo es SLS 134a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 13 años 3 meses #55804

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si sabes frances, por si esto no lo entiendes, pero los ventiladores, tienen regulador de velocidad de variacion continua permanente, los standard funcionan hasta -5 ºc temp exterior.
creo que opcional hay hasta los - 18 ºc

no se,si esto va relacionado con los compresores de tornillo,que preguntabas en otro post ,pues estos son de tornillo semi hermetic,y el control por etapas, se hace atraves de las solenoides, no se si esto te vale, control de regulacion de potencia,saludos ahora te lo mando
hay otro que tiene mas ventiladores no se si es esto, pincha el de arriba,EDM o el italiano,

www.airwell-group-literature-hub.com/vie...1402_to_8404___R134a
Última Edición: hace 13 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: El control de condensacion. hace 11 años 6 meses #101074

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information