Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59720

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Este es uno de los grandes males de la construccion, el poder que tienen los arquitectos sobre sus edificion.
El diseño prevalece sobre las instalaciones y despues vienen los problemas y las reponsabilidades.
Un ejemplo mi casa el proyecto contemplaba la preinstalacion de un sistema multi-split en la vivienda (diseñado por daikin)en los planos se reflejaba la colocacion de la unidad exterior y las unidades interiores, con los modelos y potencias, pues bien el señor arquitecto en el diseño de las puertas se le antojo que los marcos llegaran hasta 10 centimetros en el techo con una madera decorativa, imaginate encima de las puertas una madera del mismo tono que las puertas y detras de la madera la caja de preinstalacion de la maquina, si querias poner la maquina tenias que quitar el marco y la madera para colmo el hueco dejado era de 25 centimetros ya que las puertas eran 15 centimetros mas altas.
Total que la maquina de pared tiene 29 centimetros de alto por lo que en el tacon la maquina descolgaba 5 centimentros una burrada.
En mi caso no lo dude me fuy al colegio de arquitectos y pedi una intermediacion con denuncia al arquitecto.
El arquitecto monto en colera pero tuvo que ceder ya que afortunadamente existia un proyecto con las maquinas y una nota del instalador a la direccion de la obra comunicando que los huecos eran pequeños y no se ajustaban al proyecto exonerando toda responsabilidad.
Si el decorador no cede limitate a comunicarle por escrito la necesidad de esos accesos para el mantenimiento no sea que en un futuro tengas que pagar tu la reforma de la instalacion, no es la primera vez que pasa
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59771

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Impresionante pascalin. :kiss: :kiss: :kiss:
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59776

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Estoy de acuerdo totalmente con los compañeros.
A mí me ha pasado alguna vez en obras. Nosotros siempre éramos los perjudicados. Cuando les proponíamos un cambio para hacer regitros, nos negaban con rotundidad. Pero cuando les advertíamos que nos lo firmaran por escrito, "se cagaban la pata abajo". Aún así algunos, el orgullo y sus años de carrera, no les permitían rectificar. Así que más cabreado que un mono hacías lo que te pedían, sabiendo que eso no estaba bien...
Recuerdo en el techo de muchos aseos cruzar tubos de 110 ó 120 de pvc, de lado a lado donde sería imposible que quepa una máquina interior de conductos, decírselo al aparejador y contestarme eso de :
"el que venga después, que se apañe" ...


Otra cosa chofito, una pregunta: ¿Por qué tres máquinas enn un dúplex?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59777

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Chofito, antes de perder los nervios cuenta hasta 10, repira profundamente y relajate, no se consigue nada discutiendo y encima tienes las de perder.
Algunos señores de "estudios", nos miran a los instaladores por encima del hombro y otros no se dignan ni tansiquiera en mirarnos.

Yo de ti en la proxima visita a la obra haria una copia del post tal y como esta (te pongo el post en PDF para que lo imprimas) y se lo entragaria, aver si se le cae la cara de verguenza.

Despues de que lo lea, le preguntas ¿nos sentamos a solucionar el tema o te envio el burofax?

Si piensa que es ofensivo, le das mi correo (esta en el perfil) y que me demande.

Y otra cosa los cafes que los page el, que dar clases a los ignorantes prepotentes no es gratis.

Link de descarga del PDF
dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...0FALSOS%20TECHOS.pdf

Un saludo y suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59782

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Bueno

Para empezar, reiterar mis agradecimientos mas sinceros a todos vosotros, por darme vuestros consejos especialmente a Pascalin por ese especial aporte legal.....

INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 1: DISEÑO Y DIMENSIONADO
IT 1.1.4.3.4 Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire
1. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.
2. Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y tener una apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de mantenimiento.
3. Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los registros en conductos y los aparatos situados en los mismos.

.... y también gracias por el (pdf) que es una muy buena herramienta para los próximos casos de decoradores, aparejadores,...etc, que más que ayudar siempre entorpecen y luego se vanaglorian del resultado final cuando les hemos hecho frente e impuesto nuestro diseño.

Picasso, lo de las tres máquinas es porque en la planta baja hay un salón y el dormitorio principal cada uno con su unidad y dos dormitorios mas muy pequeños con un mismo equipo en la planta superior.

Bueno... esta semana seguro que en algún momento coincidiré con ella espero que sea capaz de hacerla razonar y seguiré con vuestros consejos empezando por los más diplomáicos y si no funciona seré incapaz de preveer el orden y ....

Ya os cuento voy hacer un poco de yoga mental para entrenarme

Un saludo y no tegais duda de que os tendré bien informados de como se suceden los hechos.

Gracias....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59785

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
tabla de registros
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
,.-17
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 13 años 1 mes por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59793

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
INSTRUCCIÓN TÉCNICA IT 1: DISEÑO Y DIMENSIONADO
IT 1.1.4.3.4 Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums de aire
1. Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones de limpieza y desinfección.

Los que esten interesados en esta norma, aqui la teneis para consulta

dl.dropbox.com/u/23415745/Informacion%20...ENV_12097%3D1998.pdf

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59812

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
te sietas con la decoradora y en lugar de explicarle tu proyecto le pides o simplemente le dejas que te explique el suyo. le hablas de todo lo que te va a parecer interesante y posteriormente le das tu aprobacion y todo aquello que le pueda hacer la pelota . despues de esto los registros tendrán menos importancia y tomará mas en serio la posibilidad de buscar alternativas .
sin machismos ,solo un poquito de sujestion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59813

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
dago escribió:
te sietas con la decoradora y en lugar de explicarle tu proyecto le pides o simplemente le dejas que te explique el suyo. le hablas de todo lo que te va a parecer interesante y posteriormente le das tu aprobacion y todo aquello que le pueda hacer la pelota . despues de esto los registros tendrán menos importancia y tomará mas en serio la posibilidad de buscar alternativas .
sin machismos ,solo un poquito de sujestion.


dago,con todo respeto lo tuyo es innato o se aprende ,.-7 ,.-7 ,.-7

Me explico has dado unos pasos a seguir que sin duda lo dice alguien desde la experiencia,me recuerdas a un señor que conozco capaz de vender neveras en el polo Norte.
Tu y el se parecen mucho el nunca hecha mano de la "vaselina" ,.-7 su forma de convencer incluso casi de himnotizar a la gente se puede decir que hace lo que quiere y sin "dolor" ,.-7 ,.-7 ,.-7 A estas personas le llamo vendedores NATOS.

Por favor toma este comentario mio desde el respeto y con la mejor intension ,.-4
Gracias por darle tus consejos a mi compañero Chofito,aprovecho en desearle exitos con la decoradora y que de los consejos y opiniones de todos saque su conclusion para actuar segun lo vea conveniente.
Evidentemente aunque hay razones Legales la actuacion que muchos han reflejado en sus comentarios es la negociacion. ,.-11

Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59814

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Dago, tu lo que quieres es ligar , ,.-16 ,.-16 ,.-16 .-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7 ,.-7

,.-15 ,.-15 ,.-15 ,.-15 Mada aqui no hay machismos ni feminismos, esto es una cuestión entre tecnicos, unos con unos conocimientos y otros con otros conocimientos pero todos en igualdad de condiciones, las normativas no distigen sexo, y le cortan la cabeza al que no las cumpla.

,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17 ,.-17
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59821

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
El problema de estas cosas es que al final cedes y lo vas dejando hasta que un buen dia te llega una cartita certificada comentandote que la instalacion esta mal realizada y la constructora, decoradora o arquitecto se lavan las manos y que lo tienes que areglar o te demandan.
En mi caso de mi vivienda particular el instalador muy avispado le hizo firmar un documento al aparejador de los problemas que podia haber con la altura y los desagues.
Se la metio doblada al arquitecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda.... duelo con decorador hace 13 años 1 mes #59825

  • Chofito
  • Avatar de Chofito
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
dago escribió:
te sietas con la decoradora y en lugar de explicarle tu proyecto le pides o simplemente le dejas que te explique el suyo. le hablas de todo lo que te va a parecer interesante y posteriormente le das tu aprobacion y todo aquello que le pueda hacer la pelota . despues de esto los registros tendrán menos importancia y tomará mas en serio la posibilidad de buscar alternativas .
sin machismos ,solo un poquito de sujestion.


Dago joderrrrrr lo que me he reido no puedo parar... muy bueno creo que tienes que potenciar esa vocacion de psicologia femenina que tienes oculta, seguro que ya te lo habrán dicho.

En la primera visita al parecer nos citó un lunes a todos los que ibamos a participar en la refoma, quedamos a las 08.30h de no se que dia estabamos en el carga y descarga el carpintero, los albañiles, el xispas y nosotros todos a la misma hora para que nos coordinásemos entre nosotros por cierto también estaba una delegación de la propiedad.

Vamos que no hubo, ese rato de buen rollo para lo que tu has expuesto pero ¡OJALA¡ lo hubiese habido creo que habria funcionado el tema de la psicologia que se te da tan bién.

Gracias y un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.