Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia

Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60227

  • TaRs2000
  • Avatar de TaRs2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Somos el cambio climático.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Hola a todos,

Tengo entendido que en este Centro Comercial, se han averiado muchas máquinas por un problema el suministro del agua de condensación a los diferentes locales.

Mi problema, concretamente se trata de una Hitecsa a la que se le ha "reventado" el intercambiador de placas y ha dejado entrar el agua en el circuito de refrigerante lo que ha averiado también el compresor. Dos meses de uso y por supuesto, Hitecsa dice con buen criterio a modo de ver que no lo cubre la garantía.

Hitecsa también me ha comentado hoy, que han sido casi todas las máquinas las que han sufrido estas averías y que incluso hay algunas instaladas y con las llaves cerradas para que no se pongan en marcha ya que se averiarán si lo hacen,

El centro me dijo que valla casualidad, con las máquinas que hay, sólo se ha averiado la tuya, hace un mes.

¿Tenéis alguna referencia de este hecho?

¿Hay en marcha una reclamación conjunta?

Mañana tengo cita en el centro para dar explicaciones al cliente, ya veremos como toreo esta situación...

¿Sugerencias?

Gracias de antemano a todos los foreros.
Somos el auténtico cambio climático.
El resto son burdos imitadores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60229

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola,no entiendo bien tu caso,pero lo primero que me pregunto es:los equipos,tienen presostato en alta,para prevenir esta falla?.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60233

  • TaRs2000
  • Avatar de TaRs2000
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Somos el cambio climático.
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Tienen presostato de alta?.

Pues no lo sé seguro, éste es un HITECSA modelo VPHZ-351

Debe tenerlo, lo que NO lleva es interruptor de flujo, hay que ponerlo externo.

La presión del suministro de agua a unos 16 kg/cm2 es lo que me han dicho que ha creado el problema generalmente.
Somos el auténtico cambio climático.
El resto son burdos imitadores.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por TaRs2000.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60236

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Sigo,sin entender bien tu caso,pero,para solucionar ese problema deberias pensar en un tanque de expansion,que alimente el circuito de condensacion.De esa manera,tendrias reserva y compensacion y amortiguacion.digo,no se.
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60239

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿16 kg/cm2?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60243

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
linda presion para el bidet¡¡ ,de paso llevas el cepillo de dientes¡¡
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
Última Edición: hace 13 años 1 mes por martinie.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60314

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Desconozco el centro comercial pero he realizado la puesta en marcha de unos cuantos y la verdad hay datos que no concuerdan.
Tengo serias dudas que la presion de alimentacion sea de 16 kilos entre otras cosas por que la mayoria de los elementos de la instalacion no estan diseñados para trabajar con esas presiones, si cualquier elemento tiene que soportar una vez y media la presion de trabajo con 16 kilos estariamos al limite de por ejemplo el tubo de acero DIN 2440, y la valvulas de corte,bridas etc tendrian que ser como minimo PN 25 una locura.
Normalmente en este tipo de centros se hace un calculo de caudal por local y en algunos se les dota de un contacto libre de tension para que no entre la unidad si el sistema esta parado y no salte la proteccion del presostato que suele ser de rearme manual.
Idependientemente de todo el instalador deve de colocar un filtro a la entrada de agua, un interruptor de flujo y se aconseja manometros en entrada y salida para verificar la perdida de carga.
El vaciado se da por echo que esta intalado. Yo lo que haria seria hablar con el servicio de mantenimiento del centro y que me comunicasen las condiciones de suminitro seria temperatura,presion y caudal y con estos datos verificar si son correctos.
Quizas el punto mas peliagudo seria el del caudal que tendrias que instalar una TEA o alquilar un medidor por ultrasonidos para verificar el caudal. Por ultimo cuando hables con los tecnicos de mantenimiento mucho tacto, posiblemente tendas que hablar con el responsable del centro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60317

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tu no trabajas en el centro,pero vas hacer revision,pero de qué, de las maquinas, o de la instalacion, eso parace agua sin tratar, agua con cal, apesar de que digan que no,esa instalacion no tiene tratamiento de agua, esa presion es un cuento que te metieron,lo del interruptor de flugo tu sabes que en todas las maquinas con agua, hay interruptor de flujo,pero con la presion que dices nada tiene que ver el interruptor, este es para cuando falta caudal,lo del presostato de alta no se que tiene que ver con el agua,o el agua esta futu,o para cuando te quieren jod.... metes un poco de yeso en la instalacion, y san se jod..
el frigorista solamente repara sus maquinas, no tiene que ver nada con las instalaciones,en todo caso la presion con la que trabaja la maquina-s
me refiero al agua,a la entrada de red deberia tener una valvula de presion constante, pero eso no es asunto del frigorista,solo si vas a revisar las instalaciones,suerte saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60319

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Bueno entre tanta confusión creo que si, deberían de poner una reclamación conjunta a la suministradora debido a ese fallo..
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60329

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Joseb71 creo que no llevas razon, aunque tu no seas el responsable del mantenimiento del circuito de condensacion si la maquina no funciona te llaman a ti no a los tecnicos de mantenimiento del centro.
El presostato de alta te dice que tienes problemas de condensacion ya sea por falta de caudal,incrustaciones o alta tempratura del agua.
Lo que si estoy seguro es que a nuestro compañero le han colado un gol como una casa el servicio tecnico de la maquina.
Entre otras cosas porque estas unidades llevan un intercambiador de placas soldado que tiene una presion maxima de trabajo de 25 kilos en el lado de agua.
Yo me inclino mas por una perdida de refrigerante que a provocado un congelamiento del agua y a reventado por aumento de volumen (con la instalacion parada)del hielo.
Desconozco si la instalacion es tipo bucle cerrado para frio o calor pero si lo es en modo bomba a fallado la sonda de anthielo.
Lo que esta claro es que por presion no revienta un intercambiador de placas, son de acero soldado y en enfriadoras de 410A trabajan a presiones muy superiores.
A mi me dice el tecnico de la maquina que a reventado por sobrepresion y automaticamente llamo a su encargado para que venga el o envie a un tecnico competente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60334

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tu mismo,la temp del agua, pues no señor, un presostato de alta, ya lo dije antes, no tiene nada que ver con la temp, y menos del agua ,si se habla de un presostato de alta, estamos hablando de un circuito de refrigeracion, y el presostato de alta está para que pare la maquina por alta presion de descarga,¿¿¿¿ no por temp de agua de condensacion, si falta agua, interruptor de flujo,y si sube la temp del agua en el circuito de condensacion,para por termostato, nada tiene que ver el presostato de alta, con la temp de agua de condensacion, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Averías en C C Arena Multiespacio de Valencia hace 13 años 1 mes #60339

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Vamos por partes creo que no me he expresado con exactitud. Tienes toda la razon un presostato de gas abre por una alta presion en el circuito de refrigerante.
Sin embargo solo te voy a hacer una pregunta y tu mismo con tu respuesta te daras cuenta de mi interpretacion.
¿Te acuerdas de las valvulas presostaticas y termostaticas de agua?,
¿que referencia tenia el frigorista para regular estas valvulas?, te voy a dar una pista presion de .......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.235 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information