Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Maquina mundoclima MUP-18 HA

Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 3 semanas #61660

  • Jopix
  • Avatar de Jopix
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola a todos soy nuevo en el foro me llamo Jose Antonio, tengo una duda con una maquina mundoclima, creo que el problema esta en la placa electronica pero no estoy seguro, a ver los sintomas son, cuando la enciendes por primera vez, empieza a funcionar y el compresor arranca correctamente, pero a los 30 segundos mas o menos se para el compresor y a partir de ahí empieza a pitar cada 30 segundos y a la par que pita parece que tiene un corte de corriente y ya no vuelve a arrancar el compresor, decir que este modelo tiene dos lamas y uno de los motores no funciona pero no creo que sea este el fallo, se han comprobado presiones, interconexion y todo bien, el aparato obedece bien al mando, y si le cortas la corriente durante un par de minutos y vuelves a ponersela, vuelta a empezar otra vez.A ver si algun amigo es capaz de orientarme gracias de antemano y un saludo a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62280

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿No te indica el led de la evaporadora el código de error?

¿Has medido la intensidad del compresor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62288

  • climark
  • Avatar de climark
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 253
  • Karma: 0
Tienes que aportar mas datos, para poder ayudarte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62289

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola compañero, normalmente cuando pitan suele ser receptor, pero dices que obedece bien al mando. Si dices que las presiones estan bien, comprueba sondas y si no placa.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62291

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Como puedes comprobar que las presiones estan bien si en 30 segundos se detiene el compresor?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62297

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Tienes toda la razón Roverman, hay veces que no leemos bien los post, en 30s imposible comprobar presiones.

Saludos
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62338

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
La maquina la puedes visualizar en la pagina de Salvador Escoda que es su distribuidor
www.salvadorescoda.com/tecnico/mundoclima/index.htm
A ver si puedes darnos algo mas de informacion para ayudarte con tu problema . Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 13 años 1 semana #62348

  • JGALLARDO26
  • Avatar de JGALLARDO26
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Siembra con la mano, no tires con el saco.
  • Mensajes: 57
  • Karma: 1
Sería bueno hacer alguna medición de sondas, de todas formas comprueba el funcionamiento en fan, si lo sigue haciendo descarta el fallo de compresor. Generalmente en este tipo de maquinas, las coreanas, hay dos cables de la maniobra que que son para la lectura de la sonda exterior, mirate que no tengas alguno cambiado de posición. otra cosa que puedes mirar es si el ventilador de la unidad interior arranca, es posible que no se mueva y por eso de hace la alarma. Si no te sales haz una llamada a Salvador Escoda y pide asesoramientos sobre tu problema, te pasarán con un técnico. Suerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Maquina mundoclima MUP-18 HA hace 11 años 5 meses #102737

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information