Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Multiesplit con averia

Multiesplit con averia hace 12 años 11 meses #63659

  • ANTONI0
  • Avatar de ANTONI0
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Dios salve al autonomo
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, tengo un multisplit, con dos unidades interiores. Las dos interiores funcionan, pero solo una enfria una. ¿ que me puede ocurrir???
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Multiesplit con averia hace 12 años 11 meses #63662

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
filtros del evaporador sucios
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Multiesplit con averia hace 12 años 11 meses #63665

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Que sea de dos compresores y uno este muerto.
Podria ser esto o muchas mas cosas, hay marcas que aunque sea 2x1 son maquinas con funcionamiento independiente
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Multiesplit con averia hace 12 años 11 meses #63668

  • pesoli
  • Avatar de pesoli
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 48
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 3
Amigo Antonio, dinos:

la unidad exterior tiene uno o dos compresores?

has probado los dos splits en calor?

has probado uno en frío y otro en calor?

si tuvieras dos compresores el fallo podría estar en uno, en el capacitor de arranque o en el capacitor del ventilador. O falta de refrig en ese circuito.

si solo hay un compresor el fallo debe estar en la sonda del split que no manda la orden. prueba a intercambiarlas si se pueden quitar con facilidad y así descartas ese fallo.

dices que las dos funcionan, osea que mueven aire. al split le llega alimentación. mira si algún cable de interconexión está flojo o suelto.

bueno ya nos cuentas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Multiesplit con averia hace 11 años 5 meses #102996

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.218 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information