Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Ratio 100w/m2

Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64429

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Estoy haciendo un cálculo de una instalación de un edificio de unos 700m2 distribuidos en despachos, pasillos y una sala interior de trabajo, todo es un planta administrativa.
El caso es que calculando con cype me da unos resultados que personalmente los veo validos,por ejemplo en Cáceres un despacho de 19m2 3 ocupantes me resulta 1200 fr/h unos 1032w/h con lo que el ratio sale 54 w/m2.
Según leo los ingenieros tienen una "norma" de 100w/m2 que es lo mínimo admisible.
Podria ser un poco más pero de La consulta es si veis correcto ese criterio de 100w/m2.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64430

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Como cálculo rápido y sin ningún fundamento, se suelen multiplicar los metros cuadrados por 130 (Dependiendo de la zona varía esta constante) y da las frigorías necesarias. Por ejemplo tus 20 mts aprox. serían 20x130=2600frig. Pero ya digo, solo para tener una idea, después hay que hacer un cálculo más exhaustivo.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64435

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola lo que dice fresqui, es mas correcto, teniendo encuenta que las ventanas estaran, unas al norte al sur al este al oeste, el alumbrado,las personas,las maquinas que generan calor,etc 130 x m2 en el museo tienes calculo de cargas,term....en calculos pag 7 saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64436

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Yo aplico 100 frg/h por m2 en la zona de Alicante. Pero no es una regla fiable al cien por cien. Lugares con fuentes de calor y mala orientación hay que calcularlos correctamente, si no es muy posible que te quedes corto.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64437

  • conducsoul
  • Avatar de conducsoul
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Karma: 0
Hola amigo psg lo de 100w/m2 esta bien para una vivienda pero para un proyecto mas grande debes de tener encuenta mas cosas,voy adjuntar un documento que te servira para calcular las frigorias necesarias.

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.



Espero que te sirva a mi ve va de maravilla.

un cordial saludo
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64438

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
Supongo que cada uno tendrá en su localidad su ratio, pero no veo logico que 100w/m valga para Bilbao como para Córdoba.
Es que mis compañeros creen que es muy poca el resultado( por el ratio), pero es que es una oficina bien aislada con orientación norte y buenas ventanas, incluso parte de la ventilación da negativa el calor latente.
Creo que como decís es algo orientativo pero no por dar menos te pillas los dedos.
Haber si va ser como las tienda de ropa que podrían vender chaquetones todo el año de la potencia instalada en sus tiendas.
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64439

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Yo no quiero ser “aguafiestas”, ni “tocapelotas”, los ratios, coeficientes, y demás sistemas rápidos para calcular algo, son validos como ORIENTACIÓN y en ningún caso para la ELABORACIÓN de un estudio, memoria, proyecto etc.
Nos sirven para en un momento concreto ante una situación anormal podemos hacernos una idea de lo que tenía que ser.

El RITE, dice lo siguiente:

Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas.
b) cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica;
Artículo 17. Memoria técnica.
1. La memoria técnica se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, y constará de los documentos siguientes:
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE.
b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el tipo, el número y las características de los equipos generadores de calor o frío, sistemas de energías renovables y otros elementos principales;
c) El cálculo de la potencia térmica instalada de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se explicitarán los parámetros de diseño elegidos;
d) Los planos o esquemas de las instalaciones.
2. Será elaborada por instalador autorizado, o por técnico titulado competente. El autor de la memoria técnica será responsable de que la instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad del RITE y actuará coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio.


Como podéis observar en el texto en negrita, “los parámetro de diseño elegidos” no son RATIOS

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64451

  • conducsoul
  • Avatar de conducsoul
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 79
  • Karma: 0
Hola amigo psg si as descargado la tabla,esa tabla vale para todas las provincias ya que tiene en cuanta muchos valores,ventanas,orientaciòn,personas en el estabelcimiento etc...

un cordial saludo.



,.-31 ,.-38
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64452

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Como dive Pascalin los ratios sirven para una orientacion rapida de las frigorias que vas a necesitar por ayudarte en algo , para calcular la potencia de una maquina ( siempre que no este en una habitacion llena de ventanas , sin toldos en fin un caso sin muchas particularidades ) por ejemplo un split para el salon el calculo rapido que tomo en Córdoba son 120 w/m2 , vamos a ver si hay alguien de bilbao , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64564

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
yo aplico 125 en viviendas normles , 150 en oficinas y 200 en loceles como tiendas de ropa ,zapaterias opticas osea locales qu etienen mucha iluminacion ahora si si este local tiene iluminacion led me voy a 150 mis datos no estan en w sino en frigorias/H cantidad de arquitectos se equivocan mas que nosotros
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64565

  • Psg
  • Avatar de Psg
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Sagoz Climatización
  • Mensajes: 310
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 5
De donde eres Moya?
En busca del cliente perdido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ratio 100w/m2 hace 12 años 11 meses #64841

  • moya
  • Avatar de moya
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 193
  • Karma: 5
de madrid
Empresa instaladora, mantenedora y reparadora de aire acondicionado, industrial y comercial.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.237 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information