TEMA: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos

R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65520

  • fido77
  • Avatar de fido77
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Como todo el mundo que nos dedicamos a este mundillo, tenemos una total incertidumbre con los sutitutos del R22.

Me encuentro con varios amigos que se dedican profesionalmente a este sector, y en este caso me recomiendan que no me complique, haga un buen vacio, y use R-422 como sustituto directo del R22 en equipos domesticos (splits y centralizados de baja potencia)..

Sin cambiar aceite ni nada.. Segun comentan algunas maquinas llevan más de un año en servicio sin problema alguno..

Me recorro todos los distribuidores, y me aconsejan sobre todo r422 frente al 417, 427 o 424..


Pero luego leo aqui de gente que ha quemado 1, 2 o 3 compresores con este refrigerante..

No se que pensar..


Teneis experiencia de usar este refrigerante en gamas domesticas? Que resultado os ha dado??

Gracias y saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65527

  • jcc
  • Avatar de jcc
  • DESCONECTADO
  • MIEMBRO COOPERATIVA www.forofrio.com
  • Mensajes: 812
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
El 422 va de lujo en camaras frigorificas a mi hasta el dia de hoy no me ha dado ningun problema.
Todos los dias se aprende algo nuevo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65533

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
El 422-d va bastante bien como sustituto el unico pero que le encuentro son las trampas de aceite que si son muy acusadas no te retornara el aceite,por ejemplo intercambiadores tubulares.
Por lo demas bien.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65572

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
Yo uso el 422 en instalaciones con VET y en general en potencias superiores a 15 KW, y por supuesto en temperaturas de expansión negativas.

Para "splits" y parecidos uso el 417A y también me ha ido muy bien.

Única recomendación: carga el 80% de lo que te diga la placa del equipo y el resto de la carga se lo haces midiendo recalentamiento y consumo.

Un saludo!
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65593

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Islatoto escribió:
Yo uso el 422 en instalaciones con VET y en general en potencias superiores a 15 KW, y por supuesto en temperaturas de expansión negativas.

Para "splits" y parecidos uso el 417A y también me ha ido muy bien.

Única recomendación: carga el 80% de lo que te diga la placa del equipo y el resto de la carga se lo haces midiendo recalentamiento y consumo.

Un saludo!
,.-4
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65605

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
De que refrigerante hablamos? 422-A o 422-D
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65608

  • fido77
  • Avatar de fido77
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Tengo entendido que uno es para expansión por valvula, y otro por capilar, pero cual de los dos sirve para expansión por capilar??


Ya puestos hay algun aditivo aconsejable añadir para una maquina domestica de compresor hermetico, para que retorne mejor el aceite?
Última Edición: hace 12 años 10 meses por fido77.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65616

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
www.gas-servei.com/productos/?tipus=DR22

Aqui encontraras bastante info sobre estos gases sustitutos directos,y sus recomendaciones sobre aceites,expansion por capilar,etc,etc.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65642

  • Islatoto
  • Avatar de Islatoto
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • E=mc2 (España=mucho calor al cuadrado)
  • Mensajes: 679
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 5
EsCaLoFrIoS escribió:
De que refrigerante hablamos? 422-A o 422-D

Bueno, yo en concreto me refería a 422D y 417A
"Depaso" me podías mirar....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65722

  • fido77
  • Avatar de fido77
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Nadie ha cargado un equipo domestico aire/aire con compresor hermetico y aceite de origen con este sustituto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 12 años 10 meses #65842

  • santi
  • Avatar de santi
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 106
  • Karma: 3
hala yo uso para equipos meno 15000frigorias r417 y para mas 15000frigosias r422d y astaora meva biem SALUDOS
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R-422 como sustituto de R22 en equipos domesticos hace 11 años 4 meses #103275

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.