Y ahora pregunto por suponer,que temperatura de retorno tienes en ese momento ya que solo hablas de la impulsiòn, a ver si el control de capacidad te actua por retorno no por impulsiòn como tù crees, y a medida que la instalaciòn te va retornando el agua frìa, te controla las etapas. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta
hace 12 años 9 meses #69239
Que salto térmico tienes entre la entrada y salida de agua del evaporador?
Este problema siempre lo has tenido o ha pasado ahora?
Por qué no pruebas a desconectar las bobinas y dejarla al 100%?
Si la dejas al 100%, con las bobinas quitadas,te vuelve a subir la temperatura de impulsión?
El equipo es pequeño y cuando piden demanda y sube la temperatura exterior no es capaz de llegar a consigna, has probado en ese momento cerrar fancoil,climatizadores, para comprobar si asi vuelve a bajar la impulsión?
Espero tu respuestas, saludos.
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: rendimiento enfriadora de agua climaveneta
hace 12 años 9 meses #69244
te mando este telefono que es de topclima yo tube un problema con una enfriadora no hace muxo y me ayudaron bastante espero que te sea de ayuda.934195600
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.