Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire

hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69180

  • eufrasia
  • Avatar de eufrasia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
acodicionado trifasico 380 a 220 tambien trifasico
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69182

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
La conexion electrica te refieres? un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69183

  • eufrasia
  • Avatar de eufrasia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
si claro quiero saber si tiene algo para cambiar el voltaje como se haca en los motores normales cambiando las chapas de estrella a triangulo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69184

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Lo normal es que no tenga la caja con las bornas en este tipo de compresores como en los motores electricos normales y que solo este preparado para una tension si es un equipo mediano o pequeño , tendras que desmontar la carcaza y mirar las caractristicas del compresor , si no tuviera opcion de cambio que es muy habitual puedes recurrir a un autotransformador externo , hay multitud de maquinas de pequeña y mediana potencia que estan conectadas mediante el transformador , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69188

  • eufrasia
  • Avatar de eufrasia
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
gracias por tu respuesta donde se pueden conseguir
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69206

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
En tiendas de distribucion de material electrico , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69211

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
A la hora de escoger el transformador hay que tener en cuenta la tensiòn entre el primario y el secundario,y los picos de consumo de arrancada del compresor asì como el nominal para luego escoger el transformador y su potencia en kva, si no lo socarraràs. Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 12 años 9 meses #69253

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
como te indican los compañeros en compresores herméticos no es posible el cambio de voltaje , ya que la estrella o el triangulo están conectado en su gran mayoría en el interior del compresor por lo que su cambio es imposible, así que solo te queda colocar un auto-transformador aqui te pongo un fabricante es con quien trabajamos nosotros , un saludo

www.omeca.net/
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: hola me gusteria saber si se pudiera conectar aire hace 11 años 4 meses #103731

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.245 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information