Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: reconversion de r22 r422d

reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69894

  • michael
  • Avatar de michael
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola que tal atodos queria saver si alguien me puede alludar.con una reconversion de r22 a r422d quee echo. a una maquina de aire acondicionado compacta de 20.000 frigorias mi problema es el sigiente.pongo en marcha la maquina empieza a enfriar luego alos 30 segundos o 1 minuto deja de enfriar pero el compresor sige en marcha.e observado que en el tiempo ese. se llega acongelar la valvula de expansion y se descongela por conpleto cuando pasa ese tiempo que os edicho antes escomo si tuviera falta de refrigerante o tuviera un tapon no? tan bien e obcervado cuando paro la maquina oigo como abre la solenoide y regresa el refrigerante al compresor con fuersa como si se destapara angun tapon . e echo varias comprovaciones pero llano se lo que aser por favor alludarme. muchas grasias atodos asta pronto saludos grasias ,.-12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69897

  • galan
  • Avatar de galan
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 149
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 2
no das muchoa infotmacion, presiones consumos, que procedimiento has seguido al sustituir el r22 , limpiaste circuito? cambiaste haceite? etc:......, si explicas mejor podemos colaborar en ayudarte,

porque indudablemente tienes un tapon ,.-38
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69899

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Que presiones tienes?
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69936

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
“también he observado cuando paro la maquina oigo como abre la solenoide y regresa el refrigerante al compresor con fuerza como si se destapara angón tapón.”

¿qué, que?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69937

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Cómo esta conectada la válvula solenoide y como esta conectado el compresor? Se me da que es una mala conexión eléctrica.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69939

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
michael escribió:
hola que tal atodos queria saver si alguien me puede alludar.con una reconversion de r22 a r422d quee echo. a una maquina de aire acondicionado compacta de 20.000 frigorias mi problema es el sigiente.pongo en marcha la maquina empieza a enfriar luego alos 30 segundos o 1 minuto deja de enfriar pero el compresor sige en marcha.e observado que en el tiempo ese. se llega acongelar la valvula de expansion y se descongela por conpleto cuando pasa ese tiempo que os edicho antes escomo si tuviera falta de refrigerante o tuviera un tapon no?

Tiene la impresión de obstrucción por humedad

tan bien e obcervado cuando paro la maquina oigo como abre la solenoide y regresa el refrigerante al compresor con fuersa como si se destapara angun tapon .

Ese sintoma es la valvula inversora de ciclo (4vias), que esta activada en modo frio y al parar invierte la posición igualando las presiones de golpe

e echo varias comprovaciones pero llano se lo que aser por favor alludarme. muchas grasias atodos asta pronto saludos grasias

,.-12

.- Cuando hicistes la reconversión, ¿cuanto gas recuperastes?, introduce la misma carga
.- Antes de cargar con el nuevo gas es conveniente cambio de aceite (aunque tambien sea mineral) y buen vacio.
Última Edición: hace 12 años 9 meses por Pascalin.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69940

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
No creo que sea la selenoide lo que proboca ese ruido,mas bien sera la valvula de tres vias que vuelve a la posicion de reposo cuando para el compresor.
Algunas hitecsa lo hacen.

Si no pones presiones y temperaturas sera dificil ayudarte.

Un saludo.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
Última Edición: hace 12 años 9 meses por EsCaLoFrIoS.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69942

  • michael
  • Avatar de michael
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
hola gracias por responder,bueno en pricipio la maquina tenia una fuga en la turia de alta o linea de liquido,para reparar la fuga extraje el refrigerante que le quedava,mas omenos de 4 a 5 kilos gramos,luego pase asolucionar la fuga.ya resulta la fuga pase acer un bacio de 2,horas y luego deje en reposo la bomba otras dos horas para asegurarme de que no abian fugas.al ver queno abian fugas empese la carga de refrigerante r 422d poco a poco asta romper el vacio aprocimada mente le entro 10 kg. sin necesidad de poner el compresor en marcha,luego puse en marcha el compresor para segir con la carga le meti 5 kg. mas o menos 85% de la carga que de sia la ficha de la maquina, que son:17 kg. de r22. luego note lo que os comente antes vale. las prisiones de alta en un pricipio esta en 2.5 mpa un poco innestables luego empiza abajar 1.5 mpa.ahora en baja las presion es 1.2 mpa en paro. luego en marcha empieza a decender asta 0,4 mpa y intenta suvir un poco la aguja del manometro pero seviene.completamente a 0 mpa es decir cero. bueno gracias espero respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69945

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Si no lo hiciste deberías haber cambiado el filtro deshidratador. Creo que puedes tener un tapón, comprueba las temperaturas en varios puntos de la linea, para comprobar si algún elemento está obstruyendo el paso de refrigerante, filtros, válvulas de paso, anti-retornos, capilares, V4V, y sobre todo la válvula de expansión.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69947

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
Parece que tienes un tapon bastante gordo,as lo que te comenta el compañero,sigue la linea de liquido aste el punto donde cambie de temperatura ya sea en el filtro o cualquier punto susceptible de taponarse.
Algunas valvulas de expansion tienen una malla metalica que tambien se entaponan,o puede estar averiada.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69948

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
“también he observado cuando paro la maquina oigo como abre la solenoide y regresa el refrigerante al compresor con fuerza como si se destapara algún tapón”
¿Y por qué no pruebas a trabajar la maquina con la solenoide directa?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: reconversion de r22 r422d hace 12 años 9 meses #69955

  • miguel12345
  • Avatar de miguel12345
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 32
  • Karma: 0
hola compañero prueba la maquina en calor asi descartara la valvula de expansion de la evaporadora y posiblemente el filtro prueba y comentas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.491 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information