Camaradas mi pasa sigente instale por primera ves un aire acon. de 3000fr con 20 metros de caño.
Por la longitud de caneria no rinde en califaccion corta cada 5 min, ay un truco como agrandar o achicar el diametro de caño tiene de 1/2 y 1/4.
Gracias!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71043

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
No rinde, dices, que se para, puede se porque le falta refrigerante, date cuenta que vienen pre cargados pero apartir de cierta longitud el fabricante te da una cantida de refrigerante X metro de tubo
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71059

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola que gas tiene, estas en invierno,la bateria exterior temp sobre -4ºc la carga seria R22 70PSI) otros R407 410 hasta 60 PSI en baja presion,aire caliente imp 38ºc retorno ala unidad interior 21ºc
si estas por debajo de estas presiones le falta gas, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71066

  • Destroller
  • Avatar de Destroller
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Destroller
  • Mensajes: 494
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 7
Yo creo que el problema lo tienes en que la distancia entre maquinas es muy grande (mas de 20m), algunos fabricantes, para este tipo de split solo recomiendan como máximo entre 10 a 15 m, dependiendo de si la exterior esta por encima de la interior y viceversa.

Por otro lado tienes que el mismo fabricante te dice, la carga de gas para una distancia determinada, por ejemplo 7 m y a partir de ahí tienes que cargar (¿?) una cantidad en gramos por metro.

Todo esto claro esta que el problema no sea eléctrico, buenas conexiones, vació, etc.

Espero a verte ayudado.
En este oficio,no hace falta estar loco pero ayuda, suerte que el frío conserva.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71106

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos noches, agrege la carga trabaja en frio con 40psi cn la temperatura era +7c en frio anda pero no como coresponde
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71110

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Estimado compañero: Cada marca de aire tiene sus modelos para ciertas distancias maximas. En la distancia de 15 á 20 metros, se clasifican los destinados a comercios. Y desde luego son más caros. Por lo tanto si el aparato que has montado es de los normales, trabajan bien hasta un maximo de 10 metros, con mucha suerte. Y esta depende de que esten la condensadora y la evaporadora al mismo nivel, y con pocas curvas. Ademas de tener que agregarle el refrigerante necesario. Espero que soluciones el tema. Un saludo y suerte.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71219

  • igordruz
  • Avatar de igordruz
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Amigos descubri algo, la evoporadora no prendia, por que no llegava calor, saque el sensor y ate a bruto con alambre aun codo mas ariba y oala aranco.
Lo que falta es agregar aceite, como se hase?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71220

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Pues hay unas bombas especificas para ello, y lo meterías por baja, lo que no se cuanto ni como guiarte, necesitas ver el visor del compresor primero y comprobar que efectivamente le falta aceite, porque si le pones demas estás creando otro problema
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 12 años 8 meses #71296

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Por lo que comentas has cambiado la sonda del tubo de la batería, posiblemente no te estaba haciendo buen contacto, o en su ubicación original no le llega temperatura suficiente para que arranque la máquina. Comprueba presiones y temperaturas y nos cuentas.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: urgente hace 11 años 4 meses #104262

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
El administrador ha desactivado la escritura pública.