BUENAS NOCHES COLEGAS. LE HAGO UNA CONSULTA COLOQUE UN COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONAD TIPO MOCHILA (COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS GAS DE 407 TENGO UN PROBLEMA TRAGA EN 40 LIBAS DE BAJA Y 350 DE ALTA PRESIÓN Y NO ME ESTA ENFRIANDO BIEN. TRABAJA CON COPILAR :pinch:
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407
hace 12 años 8 meses #71490
aradavis leete las normas por favor escribir en mayúsculas es sinónimo de grito , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: COMPRESOR MZT64HM4BVE DANFFOSS DE 407
hace 12 años 8 meses #71498
pues tienes la aspiracion muy baja y la descarga muy alta, o los intercambiadores estan muy sucios o tienes mas aire dentro de la instalacion q freon, por lo q tendrias q retirar el refrigerante hacer un buen vacio y luego volver a cargar de refrigerante nuevo y correctamente la instalacion.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.